Motorun gerçek kw değeri !

Foon06

Üye
Katılım
16 Şub 2016
Mesajlar
33
Puanları
1
Yaş
38
Selam arkadaşlar,

2.2 kw trifaze motor 4-5 amper çeker diyorlar peki bu nasıl oluyor yani, 380 x 5 x 0.8 = 1520 çıkıyor yani çekilen 1520 kw oluyor. Peki 2.2 neden çıkmıyor bunun hesabı nasıldır arkadaşlar ?
 
Son düzenleme:
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
2200=1.732x380xIx0.8

I=4.17 A cikar
Etikette biraz farkli bir deger gorebilirsiniz.bunun nedeni akim degerinin sebekeden cekilen akim,guc degerinin ise motorun milinden alinan guc olmasidir.

Yani bu hesap kesin sonuc vermez.bilgi edinme amacli yapilan bir hesaptir
 
motor etiketinde yazan kw değeri milden alınan güç tür. Elektriksel güç kayıplardan dolayı her zaman daha büyük çıkar 2,2 kw motor verimde % 80 ise 2,75 kw güç çeker şebekeden gerçek gücünü bulmak için cosfi ve motor verimini bilmeniz gerekir. Ve son olarak bir şey daha motor etiket değerinde ki akım tam yükteki tam gücündeki akımıdır.Siz motor gücünün altında yükü çalıştırırsanız tabi ki etiket değerinin altında bir akım çekecektir.
 
Teşekkürler arkadaşlar bu 1.732 değeri nedir peki ?
 