şehir içindeki 220v luk trafolara gelen elektrik hatları içinde Mp hattı varmı.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Şehir şebekelerinde 3 fazlı sistemde fazlar arası gerilim 400 V alçak gerilimdir.Bu trafolarada orta gerilim girer,alçak gerilim olarak çıkar.OG de nötr(Mp) olmaz.3 faz olarak gelen hat primeri üçgen bağlı hatta girer ve sekonderi yıldız bağlı trafodan AG olarak çıkar.Sekonderi yıldız bağlı trafonun yıldız noktasından (3 fazın keşiştiği nokta) sıfır potansiyeldir.Bu noktadan nötr hattı AG sistemine verilir.
 