Entes dokümanlarında,Reaktif güç rölesi için güç tüketimi < 2 VA,multimetre için 1 VA olarak belirtilmektedir.İki
cihaz arasındaki kablo kesitleri düşük olmamak ve aralarındaki mesafe uzak olmamak şartiyle ( kablolardaki ve
cihazlardaki güç kaybı,akım trafosu gücünden küçük olmak ),iki cihaz aynı akım trafosundan beslenebilir.Akım
trafosu gücünün artırılması,doyma katsayısını olumsuz yönde etkileyerek,kısa devre halinde,cihazların hasarlan-
masına sebep olur.Genel olarak,10 VA kullanılması ( cihazlar birbirine yakın ve tel kesiti asgari 2,5 mm2 şartiyle )
halinde,aynı akım trafosuna iki cihaz seri olarak bağlanabilir.