kopanzasyona bir zararı olmaz ama olculen butun degerlerde aynı oranda bir azalma olur , ama bu oran aynı oldugu için sistemi yine dogru olarak kompanze eder , gerci boyle bir baglantı yapmak teknik anlamda dogru degildir
yeni nesil ölçü aletlerinin bir çoğunun ölçüm kısmında Trioid akım trafosu kullanılıyor
eğer her iki üründe yani hem Reaktif güç kontrol rolesinde ve multimetrede Trioid akım trafosu var ise problem yok seri istediğiniz kadar seri bağlayıp kullanabilirsiniz ürünleri bu tense olur veya bir başka bir role olur bu genel bir mantıkdır bence
eğer reaktif güç kontrol rolesinin veya multimetrenin içerisindeki ölçüm kısmı bir şönt direnci ile yapılmış ise (Tabi bu tür çalışan cihazlarda var!) cihazları seri bağlamak pek uygun olmaz
tense roleyi ve multimetresini biliyorum onun ölçüm kısmı trioid akım trafosu ile yapılıyor seri bağlamanın bir sıkıntısı yok
entes ve inter multimetrelerinide biliyorum onlarında ölçüm kısmı trioid akım trafosu ile
aslında bunu bir liste yapıp bağlanıp veya bağlanamıyan cihazları bilmemiz gerekli ilave edecek dostlar ilave yapabilir.