multimetre ve reaktif güç rolesinin bağlantısı

kopanzasyona bir zararı olmaz ama olculen butun degerlerde aynı oranda bir azalma olur , ama bu oran aynı oldugu için sistemi yine dogru olarak kompanze eder , gerci boyle bir baglantı yapmak teknik anlamda dogru degildir
 
yeni nesil ölçü aletlerinin bir çoğunun ölçüm kısmında Trioid akım trafosu kullanılıyor

eğer her iki üründe yani hem Reaktif güç kontrol rolesinde ve multimetrede Trioid akım trafosu var ise problem yok seri istediğiniz kadar seri bağlayıp kullanabilirsiniz ürünleri bu tense olur veya bir başka bir role olur bu genel bir mantıkdır bence

eğer reaktif güç kontrol rolesinin veya multimetrenin içerisindeki ölçüm kısmı bir şönt direnci ile yapılmış ise (Tabi bu tür çalışan cihazlarda var!) cihazları seri bağlamak pek uygun olmaz

tense roleyi ve multimetresini biliyorum onun ölçüm kısmı trioid akım trafosu ile yapılıyor seri bağlamanın bir sıkıntısı yok

entes ve inter multimetrelerinide biliyorum onlarında ölçüm kısmı trioid akım trafosu ile

aslında bunu bir liste yapıp bağlanıp veya bağlanamıyan cihazları bilmemiz gerekli ilave edecek dostlar ilave yapabilir.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,826
Mesajlar
930,544
Kullanıcılar
452,649
Son üye
sanlav

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst