nötür hattı kopan şebekede yük gerilimlerinin hesaplanması

AD_EM

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
16 Eki 2007
Mesajlar
1,806
Puanları
281
nötür hattı kopan bir Elektrik devresinde gerilimleri bulmak için hazırladığım excel dosyası ektedir.


yorumlarınızı bekliyorum.

saygılar...
 

Ekli dosyalar

  • Nötür Hattı Kopan Şebekede Yük Gerilimleri.xls
    36.5 KB · Görüntüleme: 12
nötür hattı kopan bir Elektrik devresinde gerilimleri bulmak için hazırladığım excel dosyası ektedir.


yorumlarınızı bekliyorum.

saygılar...

Üstad; diğer tartışmalarda da adı geçtiği üzere, nötr ün devreye girmeden önce (mesela bu bir daire ise kolon hattında) koptuğu durumu gösterdiğini belirtmenin faydalı olacağını düşünüyorum.
Saygılar.
 
Üstad; diğer tartışmalarda da adı geçtiği üzere, nötr ün devreye girmeden önce (mesela bu bir daire ise kolon hattında) koptuğu durumu gösterdiğini belirtmenin faydalı olacağını düşünüyorum.
Saygılar.

nötür hattı nerde koparsa kopsun, ister 1 faz, ister 2 faz, ister 3 faz gerilimler ve akımlar excel dosyasında hesaplanmaktadır.

Bazı değişiklikler ve düzenlemeler yaptığım son dosya ilk mesajdadır. tekrar indiriniz. yorumlarınızı bekliyorum

saygılar...
 
ben fazla bir şey anlayamadım. bir örnekle açıklarsan daha iyi anlaşılacagını nerelerde yardımcı olacagını felan anlatırsan. daha faydalı olur bence kolay gelsin.
 