Erhan_TR Profesyonel Üye Katılım 26 Kas 2013 Mesajlar 1,441 Puanları 281 Konum Adana 3 Ara 2021 #11 mesutklc01' Alıntı: 3 Fazlı çevre aydınlatm sistemi tasarlıyorum ,R ve S fazlarında ki güç 0,5 kW ,T fazında ise 0,3 kW gücüm var.Nötr üzerinde oluşan dengesiz gücü vektörel toplamdan 0,218 kW hesaplıyorum..Bana biraz fazla geldi sağlamasını yapabilecek var mı? Genişletmek için tıkla ... Yaklaşık 0,200 kw..
mesutklc01' Alıntı: 3 Fazlı çevre aydınlatm sistemi tasarlıyorum ,R ve S fazlarında ki güç 0,5 kW ,T fazında ise 0,3 kW gücüm var.Nötr üzerinde oluşan dengesiz gücü vektörel toplamdan 0,218 kW hesaplıyorum..Bana biraz fazla geldi sağlamasını yapabilecek var mı? Genişletmek için tıkla ... Yaklaşık 0,200 kw..
CEVDET ÇALIK Profesyonel Üye Katılım 30 Ara 2009 Mesajlar 1,059 Puanları 481 Yaş 54 17 Ocak 2023 #12 Nötür akım hesabı ile ilgili örnek aşağıdaki linkde bulunmakta. https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/nötür-akım-hesabı-nasıl-yapılır.123946/page-2#post-799550