Nötr kablosu erimesi sorunu

Isınma oluşan hatta bağlantı noktalarında oksitlenme veya aşırı nemde (Buat içine su girmesi v.b) kalmışda olabilir.
 
Bir tek fazlı linyede giren ve çıkış akımların toplamı sıfırdır.10 amper Sigorta fazından girdiğinde nötrden de o kadar akım geçer.Bu sağlıklı çalışan sistem içindir.ilk önce pensmetreyle bu nötr hattından geçen akımı bulun.Sürekli çalışmada en fazla yanan nötr hatlarının çektiği akım ne kadardır.Eğer 25 amperden büyük ve sınırlıysa yanması normaldir.Yok ama sınırlıysa yada za ise bence o bölgede ısı dağılımımdan kaynaklanan bir erime olabilir.Bunu da ancak termal kameryala anlıyabilirsin...
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,777
Mesajlar
930,014
Kullanıcılar
452,548
Son üye
rmznyldm

Yeni konular

Geri
Üst