Yukarıda paylaşılmış olan dosyalardan ve özellikle sn Fahri Bey'in paylaşmış olduğu Turgut Odabaşının hazırlamış olduğu dosyadan anladığım kadarıyla, 3. harmonik akımını 1 fazlı cihazlar meydana getirmektedir. Bu durumda yükün büyük bölümünü 3 fazlı cihazların oluşturduğu bir tesiste, nötr iletkenini faz kesiti ile aynı seçmenin tesis kurulum maliyetini artıracağı göz önüne alındığında ve bir hesaplama kriteri henüz paylaşılan dosyalarda mevcut olmadığından, nötr iletkenini faz iletken kesiti ile aynı seçmek gerekmez. Tesis kurulup işletilirken, sorun ortaya çıkacak olursa, yine Fahri Bey'in paylaşmış olduğu Turgut Odabaşının hazırlamış olduğu dosyadan anlaşılacağı üzere, nötr iletkeni üzerine bağlantı tipine göre THF konularak sorun giderilebilir.
Kaldıki çoğu tesis yüksek güce göre boyutlandırılıyor. Bu nedenle bence özellikle trafodan ana panoya kadar olan kısımda nötr iletkenini büyük seçmenin bir gerekliliği yok. kesitin yüksek seçilmesi gelse gelse bakırcının işine gelir...