Nötr olmadan 3 fazli kaçak akım kesici kullanilabilir mi?

Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
şöyle ufaktan bi araştırdım ilgili ürün ABB Türkiye'nin satış listesinde mevcut. fakat KAKŞ'nin sadece AC tipinde olması büyük handikap. konu sahibinin inverterini tam sinus kabul edersek ABB'nin B tipi KAKŞ'nin kullanılmasının daha doğru olacağı kanaatindeyim. B tipinin üç kutuplu olanı listede yok fakat tedarik edilebilirse o da olur vesselam.
 
Hocam B tipine muhtemelen sürücü parası isterler.
 


affınıza sığınarak kendi mesajımda düzeltme yapıp ekleme yapmam gerekiyor:

1- konuda fotosu paylaşılan ABB ürünü RCCB değil RCBO.
2- ilgili ürün A tipi kaçak akım ile C tipi otomatik sigorta kombini.
3- bu ürünü ABB Türkiye'nin satış listesinde göremedim.
 
O zaman BB nin nötrsüz kaçak akımını kullanın ben nötürsüz bir devrede kullanmadım o yüzden bilmiyorum sonuç ne olur tahminimce atar ama denemek lazım sizde deneyip sonucu yazın lütfen maden böyle devre var elinizde
 