Üstad farklı şeylerden bahsediyoruz sanırım. Sizin paylaştığınız videolarda hız kontrolü yapılıyor. Benim paylaştığım cihaz hız kontrolü yapmıyor. Bildiğimiz inverter.
Anlatmak istediğim sistem için şöyle bir şey buldum:
Üstad farklı şeylerden bahsediyoruz sanırım. Sizin paylaştığınız videolarda hız kontrolü yapılıyor. Benim paylaştığım cihaz hız kontrolü yapmıyor. Bildiğimiz inverter.
Anlatmak istediğim sistem için şöyle bir şey buldum: Ekli dosyayı görüntüle 75622
sürücü çıkış frekansını 50hz'e fazlar arası çıkış geriliminin de 400V'a sabitlendiğini kabul ediyoruz. çıkış IGBT'lerin DC gerilimi tetiklemesiyle oluşturuluyor. dolayısıyla A tipi KAKŞ'nin bu dalga formlarını tanıması mümkün değil.
sürücü çıkış frekansını 50hz'e fazlar arası çıkış geriliminin de 400V'a sabitlendiğini kabul ediyoruz. çıkış IGBT'lerin DC gerilimi tetiklemesiyle oluşturuluyor. dolayısıyla A tipi KAKŞ'nin bu dalga formlarını tanıması mümkün değil.
kaçamak cevap . ( uygun koşullar diyecektir. )
demek ki sorun başvuruları var herhalde .
kitapcıkta sisteminize uygun olanı deneme yanılma yolu ile bulun anlamı çıkıyor .