Arkadaşlar R,S,T olup nötr olmayan yerde 100 watlık ampül yakmak istiyorum.Yıldız noktası olşturmak için kaç ohm-Watlık dırenç kullanmak lazım veya hangi malzemelerden bunu yapabilirim.Selam ve sagılarımla.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
dirençle lambayı seri bağlayıp lambanın üzerinde yaklaşık 220 V (lamba 220 v ise tabi) direncin üzerinde de 160 V gerilim düşümü olacak şekilde hesapladım.
220 Volt-100 Watt gücündeki bir lambadan I=220/100=0,45 A geçecektir. Bu lambadan bu akımın geçebilmesi için, bu lambaya seri olarak ; 380-220=160 Volt gerilim düşmesi gerekir.
0,45 A lik lamba akımı aynı zamanda dirençten de geçeceğinden,
Direncin gücü P= 0,45x160=72,73 Watt bulunur.
Direnç değeri ise R=355 OHM bulunur.Saygılar
alıntı: hiçbirşey
220 Volt-100 Watt gücündeki bir lambadan I=220/100=0,45 A geçecektir. Bu lambadan bu akımın geçebilmesi için, bu lambaya seri olarak ; 380-220=160 Volt gerilim düşmesi gerekir.
0,45 A lik lamba akımı aynı zamanda dirençten de geçeceğinden,
Direncin gücü P= 0,45x160=72,73 Watt bulunur.
Direnç değeri ise R=355 Watt bulunur.Saygılar
ben de aynısını uyguldım ama işlem hatası yaptım heralde. ama hocam gidiş yolundan puan verir heralde
arkadaşlar R=352 Ohm en az 160W lık bir güç harcanacağından en az 250W lık direnç öneriyorum. çünkü Lambanın direncini ve sistemin 380 volttaki iç direncini hesapladıktan sonra gerilim bölücü direnci hesaplamalısınız.