Under Ground
Profesyonel Üye
- Katılım
- 25 Ocak 2016
- Mesajlar
- 6,454
- Puanları
- 2,556
- Yaş
- 40
Hocalar çok değerli bir çalışma yapmışlar. Tebrik ediyorum kendilerini. Ellerine sağlık hepsinin . Oturup sindire sindire okumak lazım.işte o konu karışık . ama hiç bunun fatura yönüyle ilgilenmedik. 2500 amplik bus bara bişi yapmaz ısıtmaz yakmaz ama harmonik oldumu tüm tesisi tüm trafoyu bozar. öle panodan saonrasında olayım öncesinde olmayayım diye bişi yok . neticede akım panodan gelmiyor trafodan geliyor . biz işin sistemin adam gibi çalışması kablolarda ısınma olmaması nötr hatında çok akım oluşmaması tarafından bakıyoruz . kompanzasyonun sağlıklı çalışması bakımından bakıyoruz . güçte bir değişiklik olmaz bu nedenle sayaç extradan bişi yazmaz kanatindeyim . sorun akımın yada gerilimin dalga formunun korunması şimdi sinüs bir gerilimden çektiğin akım dalga formunun da sinüs olması beklenir . .. kare dalga yada başka değişik dalga türüne büründümü sıkıntı işte . gerilim harmoniğide sinüs tepelerinde çökmeye yol açar ..
senin sorunun tamam harmonikte harmonik olmasınaa ama aklımın almadığı bu kadar çok olabilirmi?
hakkaten adamda nötrü 22 kw tta 148 amper ölçmüş. demkki olabiliyormuş.
Son düzenleme: