Nötr toprak arası 9 - 15 - 30 - 60 ve 100 v

Arkadaşlar benim de ilk aklıma gelen yıldız noktasının kaymış olmasıdır. Canbaz arkadaşımızın dediğine göre ofis aletleri, lambalar vb. ekipmanların çalıştığı zaman oluyor. bunlar monofaze tüketiciler. acaba hepsi aynı faza mı bağlı? (tabi sayısını bilmiyorum, yani kayma meydana getirecek sayıda mı) tek fazı yüklediğiniz zaman bu faza ait olan voltaj diğer fazlara nazaran düşecek, yıldz noktası da kayacak dolayısyla diğer iki faz da fazla voltaj okutacak.
 

Küçük bir düzeltme yapayım; kompanzasyon sistemindeki üçgen bağlı kondansatör gurublarına seri bağlanan filtreler sadece kondasatörleri korur sistemdeki harmonikleri süzmezler...
---Teknik açıdan yorum yapacak olursam... Komp. sisteminde kondansatör gurublarına seri bağlanmış filtreler üzerlerinde bir gerilim düşümü oluştururlar ve kondansatörün nominal çalışma geriliminin üzerine çıkmasına izin vermeyerek gerilim harmoniklerinden kaynaklanan kondansatör arızalarını en aza indirmeyi amaçlar...
---Ayrıca üçgen bağlı kondansatör grubuna seri bağlanan filtre; eş değer empedansı arttırarak daha az akım çekilmesini sağlar... Daha az akım çeken kondansatörlerde ısınmayacak ve ömrü uzayacaktır...

Görüldüğü gibi Kondansatör gurubuna seri bağlanan filtrelerin harmonik süzme gibi bir görevi ve yeteneği yoktur... Sadece kondansatörleri koruma amacıyla tasarlanmış devre elemanlarıdır...

O yüzden kompanzasyon sistemine seri bağlanmış Harmonik Filtre tabiri yanlış bir ifadedir. Çünkü bu ifade kullanılınca sanki sistemdeki harmonikleri süzüyormuş izlenimi vermektedir. Eminim sende yukarıdaki ifadende bunu kastetmişsindir... Ülkemizde yanlış bilinen bu tabirin doğru telaffuzu; bana göre kompanzasyon koruyucu reaktörü olmalıdır...

Harmonik filtre sistemleri ise iki ana kola ayrılırlar;
-Pasif harmonik filtre sistemleri
-Aktif harmonik filtre sistemleri
devre tasarımları ve çalışma prensibleri bakımından kompanzasyon sistemindeki koruyucu reaktörlere hiç benzemezler...

İyi çalışmalar...
 
Son düzenleme:

hocam ben yükleri fazlara eşit sayılacak şekilde bağladım yükte ve boşta hemen hemen dengeli akım çekiyorlar topraklamayada ilave yaparak birazdaha güçlendirdim amma sonuç negatif sorunu hala çözebilmiş değilim
 
Kardeş yazdıklarına istinaden gerilim dalgalanmalarının gerilim harmoniği kaynaklarından kaynaklanabileceğini söyledim... İşletmende tam yükte fazlarda sorun yok ancak sadece ofis aletleri devredeyken fazlar dengesiz demiştin, ofis aletlerini fazlara dengeli bağladım ama hala R fazı 190 V S, T 240-250 V diyorsan kendi adıma daha fazla yorum yapmayacağım çünkü bu aşamada işletmeni görmeden yorum yapmam yanlış olur...
Ancak daha fazla bilgi verirsen eminim ben dağil forumdaki arkadaşlar yardımcı olacaktır..
 
Bazı markaların frekans konvertörleri de aşırı harmonik üretiyor, kendi üzerindeki filtreler yetersiz kalıyor, başka yerlere zarar veriyor. Bu aralar yeni bir bağlantı yaptıysan buna da dikkat etmeni öneririm.
 

Hocam merhaba düzeltmeniz için teşekkür ederim. Fakat;
"---Teknik açıdan yorum yapacak olursam... Komp. sisteminde kondansatör gurublarına seri bağlanmış filtreler üzerlerinde bir gerilim düşümü oluştururlar ve kondansatörün nominal çalışma geriliminin üzerine çıkmasına izin vermeyerek gerilim harmoniklerinden kaynaklanan kondansatör arızalarını en aza indirmeyi amaçlar...
---Ayrıca üçgen bağlı kondansatör grubuna seri bağlanan filtre; eş değer empedansı arttırarak daha az akım çekilmesini sağlar... Daha az akım çeken kondansatörlerde ısınmayacak ve ömrü uzayacaktır..." yorunmları aceleye getirdiğinizi düşünüyorum. Çünkü Kapasitif reaktansa seribağlı endüktif reaktans hattın eşdeğer empedansını düşürür. dolayısıyla daha fazla akım çekilmesi ve kondansatör uç gerilimlerinin artmasına neden olur.
Ayrıca filtreler yıldız yada üçgen bağlı oluşturulabilir. Piyasada %p=7, %p=5.67, v.s. olan reaktörler 189 Hz ve 210 Hz rezonans frekanslı filterler oluşturmak amacıyla üçgen bağlı kapasitörlere seri bağlanıyor.
İyi çalışmalar
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…