Sn. Genius güzel açıklaman için teşekkür ederim çok faydalı oldu.
Bende tavsiyelerine ancak nacizane bir ilave yapmak isterim.
mevcut kompanzasyon sisteminizi harmonik filtreli kompanzasyon sistemine dönüştürebilirsiniz.
Küçük bir düzeltme yapayım; kompanzasyon sistemindeki üçgen bağlı kondansatör gurublarına seri bağlanan filtreler sadece kondasatörleri korur sistemdeki harmonikleri süzmezler...
---Teknik açıdan yorum yapacak olursam... Komp. sisteminde kondansatör gurublarına seri bağlanmış filtreler üzerlerinde bir gerilim düşümü oluştururlar ve kondansatörün nominal çalışma geriliminin üzerine çıkmasına izin vermeyerek gerilim harmoniklerinden kaynaklanan kondansatör arızalarını en aza indirmeyi amaçlar...
---Ayrıca üçgen bağlı kondansatör grubuna seri bağlanan filtre; eş değer empedansı arttırarak daha az akım çekilmesini sağlar... Daha az akım çeken kondansatörlerde ısınmayacak ve ömrü uzayacaktır...
Görüldüğü gibi Kondansatör gurubuna seri bağlanan filtrelerin harmonik süzme gibi bir görevi ve yeteneği yoktur... Sadece kondansatörleri koruma amacıyla tasarlanmış devre elemanlarıdır...
O yüzden kompanzasyon sistemine seri bağlanmış
Harmonik Filtre tabiri yanlış bir ifadedir. Çünkü bu ifade kullanılınca sanki sistemdeki harmonikleri süzüyormuş izlenimi vermektedir. Eminim sende yukarıdaki ifadende bunu kastetmişsindir... Ülkemizde yanlış bilinen bu tabirin doğru telaffuzu; bana göre
kompanzasyon koruyucu reaktörü olmalıdır...
Harmonik filtre sistemleri ise iki ana kola ayrılırlar;
-Pasif harmonik filtre sistemleri
-Aktif harmonik filtre sistemleri
devre tasarımları ve çalışma prensibleri bakımından kompanzasyon sistemindeki
koruyucu reaktörlere hiç benzemezler...
İyi çalışmalar...