Neden Evlerde Trifaze Kullanmıyoruz?


yok estağfurullah kırdıysam özür dilerim mevzu da faklı anlamlarda kullanıldığından güldüm yani denge akım olarak var ama voltaj olarak yok. sanal alemde sanal şeyleri anlatmaya çalışmak komik oluyor
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.

benim anlamadığım r fazıyla nötr arasında herhangi bir fiziki bağ yokken nasıl r fazı nötr olarak davranabiliyor? o zaman ev monofazede olsa nötr hattı ev içinde değil, trafoya yakın bir yerde kopmuş olsun yine aynı şekilde nötr hat r olmasında s fazı gibi davranır aynı mantıkla..Yine olur prizin bi ucu r diğeri s fazı.. Yani kopan hat baştan sona nötr değilmi? kopuyosa hat açık kalmayacakmı? nasıl r fazı olarak davranıyor? bunun bir bağlantı şeması varmıdır? Öğrenmek için soruyorum..
 
Son düzenleme:

r fazı nötr olarak davranmıyor yine r fazı olarak devam ediyor nötr kablosu üzerinden
Örnegin elimizde bir normal ampul var duya iki kablo bağladık bu kablonun birine faz verdik digerine de nötr vermemiz gerekiyo vermedik noldu faz lambadan dolaştı ve yine faz olarak nötr kablosunda başka bi alıcıda başka bir fazda devredeyse iki faz arasında kaldımı bu alıcılar biri 2500 watt biride 100 vatt işte o 100 vatt olanın vay haline
 

tamamda kablonun diğerine nötr veremediysek faz olarak nereye kadar devam edicek, panoda nötr bağlı baraya kadar. onunda nötrü kopuksa benim mantığımca hat kendini tamamlamayamadığı için cihaz zaten çalışmayacak. Ayrıca aynı linyede başka alıcı başka fazda nasıl oluyor ?
 
Neden anlatamıyorum acaba
dairene 3 faz bir nötr getirdin dengeli olarak dağıttın
bunların nötrleri ortak deil mi ortak (nadiren trifaze çalışan aletler vardır)
buraya kadar tamam mı tamam
r fazının bağlı olduğu prizde 7000watt şohbenin bağlı ve çalışır durumda
s fazının bağlı olduğu prizde de bir ampul bağlı
şimdi nötr koptu daireye gelmiyo
şohbenin resistansının üzerinden dolaşan r fazı bütün nötr uçlarına gelmezmi
eee noldu bizim ampul un bir ucu zaten s fazına baglıydı diğer ucunada r fazı geldi
ampul nolur sence?
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
kısaca olay şu arkadaşlar: Normalde bir daireye gelen faz ile nötr arasında 220 V var. Bu şekilde her bir daireye gelen fazlar sonuçta yükleri besleyip nötüre bağlanıyorlar. Sonuçta her dairenin nötürü de birleşip tek kablo damarı üzerinde TEDAŞ hattına gidiyor değil mi? İşte bu nötr hattı kopunca 1. daireye gelen R fazı ile 2. daireye gelen S fazı arasındaki 380 V her iki dairedeki tüm alıcılara uygulanmış oluyor. Çünkü nötr bağlantılarının ortak olması nedeniyle yıldız noktası oluşmuş oluyor. !!! Veee bummmm
Anlamayan varsa mail adresini bildirsin, çizim göndereyim.
 

evet dediklerin doğru ama böyle bir durumda faz toprak kısa devresi olusmus olmaz mı? bu tehlikeli durumu da ortadan kaldırmak için röleler kullanılılmıyor mu?. o zaman bir problem yok evlerde üç fazlı sistemin kullanılmasının.
 
mahalle mahalle güç analızi yapılsa ona göre r s t dağıtım yapılsa kablodan tasarruf olu bence
 
trifazede nötr kopunca btün cihazlar yanar da monofaze de neden yanmaz,ewlerdeki nötr hat mutlaka grkliyken trifaze de ihtiyaç olmadıgını söyledi,aydınlatırsanız sevinirim
 
trifazede nötr kopunca btün cihazlar yanar da monofaze de neden yanmaz,ewlerdeki nötr hat mutlaka grkliyken trifaze de ihtiyaç olmadıgını söyledi,aydınlatırsanız sevinirim

Olay şudur:
Trifaze beslemeli bir sistemde, nötr kopunca, monofaze yüklerden dolayı sistemin yıldız noktası kayar ve faz-nötr gerilimleri birbirinden farklı değerleri alır (260V - 190V - 85V gibi). Bu durumda da monofaze (ve özellikle elektronik) cihazlar zarar görür.
Trifaze çalışam bir makinaya nötr hattı gerekliyse bağlanır. Çoğunlukla da gerek yoktur. Bunun için zarar görmezler.

Şu konuya da bakınız: https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/nötr-kopması.17968/
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…