haklısın abi sorun devam edıyor motor gidici olabıırmı bu durumdaDostum görmeden yazacaklarım olabilecekler hakkındaki yorumlarım olacak. Hepsi aynı anda olmayabilir.
1- Sensörün hızlı yükselmesi ve mahalin o sıcaklıkta olmaması
Böyle bir durum evimde kullandığım eski klimamda aynı şekliye meydana geliyordu. Ortam sıcaklığı 22 derece iken klimam 28 dereceye ulaşıp otomatik yapıyordu. Belli başlı sorunun nedeni
A- Klimanın montaj şekli havanın odanın şekline göre kısa devre yaparak üflediği havanın geri dönmesi
B- Cihazın imalat şekli ile ortam sensörü evaporatör bataryasına çok yakındır. İç fan havayı iyi döndürmüyor ise sensörün çok yakın olması nedeniyle ortam sıcaklığından bir kaç derece yüksek göstermesi durumu. ) Not : bu durumu bertaraf etmek için sensörü yerinden çıkarıp cihazın ön panjurunun kenarından dışarı taşımıştım. Sonuçta ortam sıcaklığı ile neredeyse eş değer çalışmaya başladı )
C- Klima odada montaj olarak tavana yüksek montajlanmış ise sıcak hava yükseleceği için okuduğunuz sıcaklık dönüş havası yüksek okuyor olabilir.
Yada kart , sensör arızası olasıdır.
Yukarıdakiler sensör sıcaklık sorunu ile alakalıdır.
Dönüş borusunun karlanması hakkında ,
Bir çok nedeni olabilir. Karlanma ne demektir ? İç ünitede ısı transferi olmuyor ise soğukluk fazlası ile dönüşe gelmektedir.
1- Gaz eksik
2- İç ünite filtreler kirli
3- İç fan devri düşük ayarlı kondansatörü arızalı yada iç fan çalışmıyor
4- İç ortam çok soğuk
5- İç dış boru mesafesi çok kısa
6- Aşırı gaz şarjı
7- Kılcal tıkalı
8- İç ünite batarya sensörü yanlış okuyor
Şimdilik aklıma gelenler bunlar dostum. Bazı konuları eleyerek olasılıkları azaltabilirsin.
soğutmada emmede basmada karlanıyorhaklısın abi sorun devam edıyor motor gidici olabıırmı bu durumda
gramajında gaj verıde vakum yapıldı iç fan önce hızlı üflüyor sonra 15 dk sonra devri düşüyorSoğutmada emme ve basma karlanıyor ise ,
1- Gaz şarjın gramına göremi yapıldı?
2- Karlanma olduğu anda iç fan çalışıyor muydu?
3- İç fan çalışıyor ise tam devirli dönüyor mu? ( İç fan çalışıyor gibi görünebilir. Daha önce başıma gelen durum fan kapasitörü arızalı olduğu için tam devir dönmesi gereken iç fan 1/4 oranında dönüyordu. Bu durum soğutmada karlanma ısıtmada yüksek basınca neden olabilir )
4- Vakum iyi yapıldımı?
Yine yukarıdaki durumlar geçerlidir.
Kompresör motoru çalıması gereken değerler dışında çalıştıkça zorlanır. Uzun sürede kompresörde hasar meydana getirebilir.
Abim benim fikrimce fan matorun yada fan kapasitoru arizali ola bilir..gramajında gaj verıde vakum yapıldı iç fan önce hızlı üflüyor sonra 15 dk sonra devri düşüyor
@serkan_48
fan motoru çalışmaya devam edıyor ama devirsiz sonra soğutmada 17 dereceye ayarlıyoruz ortam 25 derecede kesıyor sensörlerıde yenıleedığim halde mısır malı bir cihaz takmaz olaydımAbim benim fikrimce fan matorun yada fan kapasitoru arizali ola bilir..
Fan devirsiz calisdigi icin bu arizani vere bilir.abim fan kapasitesini deyisdirib bir yoklafan motoru çalışmaya devam edıyor ama devirsiz sonra soğutmada 17 dereceye ayarlıyoruz ortam 25 derecede kesıyor sensörlerıde yenıleedığim halde mısır malı bir cihaz takmaz olaydım