4 uçlu sensörde kahverengi (+) mavi (-) beyaz kapalı uç siyah açık uç yani yaptığın uygulamaya göre çıkış olarak ya beyazı yada siyahı kullanacaksın sensör pnp ise (+) çıkıştır devrenin diğer ucuna (-) vermelisin npn ise (+).
Herkes cevap yazmış ama doyurucu olmamış endüktif sensörlerde kablo rengi kahve + mavi renk - siyah renk çıkış sinyalidir kahveye +12 dcv verdiğimizi mavi renge -0 dcv verirsek sensörü herhengi bir metale yaklaştırırsak siyah renkten eğer sensör pnp sensör ise + npn sensöe ise - çıkış verir inşallah iyi anlatmışımdır saygılarımla
ya bundan kolayı ne varr simdi onun amacı plc ye kartlara ınput yada output yolloa (ınput npn olur yani - yollar) (output ise pnp dir + yollar) sensör de 3 uc vardır biri + biri- olur bir ucu da adres olur renkleri - olan mavi olur + olan kahve olur siyah olan da adresdir yani gidecegi plc dir +ile- ucuna eneji verin cıkısı olan ucu olcu aleti ile ilk artı ya verin baktınız sensör devre de iken tabii eger cıkıs veriyorsa pnp dir ama cıkıs vermiyorsa neture yani - olana degdirin eger cıkıs veriyor npn dir
Arkadaşların çoğu gerekli cevabı vermişler.
Lakin genellikle NPN tipi yani 0 çıkışlı sensörler tercih edilir.
Enerji ya da sinyal kablosu koptuğunda PLC'i sanki sürekli sensörden bilgi alıyormuş gibi davranıp programı o kısımda kilitler.
Çoğu durumda bu işlem daha güvenli kabul edilir.
Arkadaşların çoğu gerekli cevabı vermişler.
Lakin genellikle NPN tipi yani 0 çıkışlı sensörler tercih edilir.
Enerji ya da sinyal kablosu koptuğunda PLC'i sanki sürekli sensörden bilgi alıyormuş gibi davranıp programı o kısımda kilitler.
Çoğu durumda bu işlem daha güvenli kabul edilir.
npn tipinde kopukluk olursa giriş sıfır olur yani sensör görüyormuş gibi algılayıp isg açısından tehlike arz etmez.Lakin pnp tipi sensörler de kopukluk olursa plc nin girişine yine sıfır gelir. Yani plc sensör görmüyormuş gibi hareket eder(sensör görse dahi).Bu durum yapılan uygulamaların içeriğine bağlı olarak isg açısından çok büyük tehlike arz eder.
npn tipinde kopukluk olursa giriş sıfır olur yani sensör görüyormuş gibi algılayıp isg açısından tehlike arz etmez.Lakin pnp tipi sensörler de kopukluk olursa plc nin girişine yine sıfır gelir. Yani plc sensör görmüyormuş gibi hareket eder(sensör görse dahi).Bu durum yapılan uygulamaların içeriğine bağlı olarak isg açısından çok büyük tehlike arz eder.
cevabınızı defalarca okumama rağmen ne demek istediğinizi anlayamadım.
''npn tipinde kopukluk olursa giriş sıfır olur yani sensör görüyormuş gibi algılayıp isg açısından tehlike arz etmez'' cümlenize şöyle bi açıklama getireyim:
örneğin, npn bi sensör önünde bi cisim yok iken çıkış tetiklenmez dolayısyla plc girişine negatif polarite uygulanamadığı için dijital giriş sıfır (0) olur. (çıkış kablosunun kopması mevcut durumu değiştirmez)
aynı npn sensör önüne bi cisim geldiğinde çıkışı tetiklenir dolayısıyla plc girişine negatif polarite uygulanır ve dijital giriş bir (1) olur. (eğer bu durumda çıkış kablosu koparsa negatif polarite kesilir ve dijital giriş sıfır olur)