NPN ve PNP Sensör?

4 e ayrılır kardeş istersen şimdi ben yazı yapıştırıcam çevir çvire bilirsen
he PNP sensor:- This is a sensor whose output pulls up to the positive supply rail when it senses a metal target. Thus any attached load to the sensor output must be connected between zero volts & the output of the sensor to operate.
This type of sensor is very vulnerable to short circuits to earth ( zero volts), a common fault if the wiring chafes/ becomes damaged. Often it will fry under this type of fault.

NPN sensor :- This is a sensor whose output pulls down to the negative ( 0 volts) supply rail when it senses a metal target. Thus any attached load to the sensor output must be connected between the Positive supply rail & the output of the sensor to operate. This type of sensor cannot survive a short up to the positive supply rail ( a very rare occurrence!). Shorts to the negative rail (zero volts) will not damage it at all & it can tolerate this indefinately.

Other factors affecting choice :- If there is a PLC attached then :-

a/ If the input device of the PLC registers a logic high/true state when left open circuit then this type of input is best served by an NPN sensor. This will pull the PLC input low when a target is sensed.

b/ If the input device of the PLC registers a logic low/false state when left open circuit, then this type of input is best served by a PNP sensor. This will pull the PLC input high when a target is sensed.
 

Bilgiyi düzeltelim. Metalleri algılayan sensörler "indüktif" sensörlerdir. "Kapasitif" sensörler her türlü cismi algılar. Işığın cisimden yansıması prensibi ile çalışan sensörler "fotoelektrik veya optik" sensörlerdir. Ses dalgalarının cisimden yansıması ile çalışan sensörler "ultrasonik" sensörlerdir. Buna benzer basınç, debi, kuvvet, kontrast vb. algılayan sensörler de vardır. Her sensör cinsinin PNP ve NPN tipleri olduğu gibi NC ve NO kontaklara sahip olanları vardır. PNP ve NPN isimlerni alış sebepleri çıkışlarında kullanılan transistör tipinden kaynaklanmaktadır. Çıkışın cismi gördüğünde mi yoksa görmediğinde mi aktif olması NC veya NO kontak kullanımıyla yapılır. Ayrıca TEACH-IN diye tabir edilen öğretilebilen fotoelektrik sensörlerde bu işlem DARK-ON, DARK-OFF seçenekleri ile yapılabilir. Selamlar
 


Ben, bu güne kadar yaptıgım makınalarda, "npn" baglıyorum dıye pnp sesnsörmu kullandım:)
Veya şöyle sorayım, sensörün baglı oldugu rölenın bobın ayagının birisi "-" uca baglıysa, rölenın dıger bobın ucuna hangı gerılımı vermem gerekır ve bu sensörün tipi nedir.
 
pnp sensör kulanıyorsanız + kahverengi -mavi siyah uçta + çıkış alırsınız
 
PNP snsör olur. Rölenin diğer ucu çıkışa(siyah)bağlanır. Selamlar.
 
Sensorlerin farkliligini gidermek icin röle kullanilabilir sensorle role cektirip istenilen kontagini kullanarak istenilen 24 veya 0 v kullanila bilir
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…