Nya kablo yerine ttr kablo kullanmak

Katılım
10 May 2015
Mesajlar
24
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaslar trifaze sayac panosundan katlara 5×6 nya kablo yerine ttr kablo ceksem diyorum panonun dizayn görsellik olarak daha temiz görünür işlemesi daha kolay olur ama yonetmelik nederbu is icin muaynede sikinti olurmu
 
Ttr değilde nym daha uygun olur..
 
Arkadaslar trifaze sayac panosundan katlara 5×6 nya kablo yerine ttr kablo ceksem diyorum panonun dizayn görsellik olarak daha temiz görünür işlemesi daha kolay olur ama yonetmelik nederbu is icin muaynede sikinti olurmu
Bunu size düşündüren tek şey panonun görselligi ise bu görselligi nyf koblo ile yaparsınız zaten çekeceginiz 5×6 nym kabloları sayaç çıkısına koyacagınız uygun kılemeslere baglıyabılırsınız. saygılarımla
 
Patron yok bina amcamin ben tesisatini yapiyorum uzun zamandir tesisat isi yapmiyordum yeni basladim yapmaya ögrenmek istedigim kolaylik ve guzellik acisindan ttr kablo ile yapsam pano icini ve kolon hattini muaynede sıkıntı olurmu yönetmelik de yeri nedir varmidir cevaplariniz icin Teşekkürler
 
kolon hatlarında ttr kablo kullanılmaz. sıva altında nya sıva üstünda nyy kablo kullanmak uygundur.
 
TTR çok damarlı kırılgan yapıda bir kablodur kesinlikle uygun değil, yönetmelikte madde aramana gerek yok.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…