priz hattın için mesafeni bilmediğimden 5* .. ve devamında 3*2.5 kablonu kullan ve kablo tavası için bence koruma topraklamasını ana panodan direkt çekerek, kanal gövdesine irtibatlandırman yeterli olacaktır.
 

Sayın hselçuk,

Şu an çalışmaya başladığım projede birçok eksiklikler var. Bunların bağzılarını benım çözmem gerekiyor. Projeye göre tüm priz ve aydınlatma elemanları topraklı . Bu topraklama işlemini tava üzerinden yeterli ebatta (70mm2 civarı) çıplak bir topraklama iletkeni götürüp
odalara bu ana hattan sortiler çekerek gerçekleştirebilir miyim?
Yoksa her bir devre için panodan ayrı toprak hattı çekmem mi gerekir?

Şimdiden teşekkür ederim
 
redbullife arkadaşım anladığım kadarıyla eski bir tesisten bahsediyorsunuz dolayısıyla kablo taşıma kanallarının birleşim yerlerinde oksitlenme nedeniyle iletim yetersizliği başlamış olabilir bu durumda mevcut olan kablonun özelliklerine sahip yeni bir kablo ile panonuzun topraklama barası arasına yeni bir kablo çekmenizdir.kolay gelsin
 
piroturk kardeş
dediğin olabilir ama kaçakakım koruma şalteri mevcutsa bu iş biras sıkıntı yaşatabilir sana.
 