Şönt Reaktör ile Harmonik Filtre Reaktörü Arasındaki Fark Nedir?

hespalamadan kastınız reaktör faktörüne göre kondansatör seçimimi yoksa sistemde ölçülen harmonik akımlara göre reaktör seçimi içinmi.
 
harmonik akımlarına göre reaktör seçimi ?

Sistemde Ölçme yapmak en iyi çözümdür. Çıkan değerlere göre De-tuned frekansa karar vermek gerekir.
Pratik olarak çok aşırı harmoniklerin olmadığı THD I Değerinin %35 leri geçmediği tesislerde şayet 3. Harmonik oranı azsa genelde %7 (189 Hz.) seçilir, en çok kullanılan de-tuned filtre frekansı budur. Endüksiyon ocağı veya ergitme ocağı bulunan tesislerde ise %14 (134 Hz.) daha uygun olur. Bilgisayar, Server v.b. cihazların fazla olduğu harmonik akımlardan zarar görebilecek tesislerde ilk olarak Aktif Filtre düşünülmesi uygun olur, ama de-tuned yapılacaksa bu tarz tesislerede %5,67 (210 Hz.) seçilebilir. De-tuned Filtre yapılacak tesislerde Kondansatör seçimide min şu şekilde yapılmalıdır.
%5,67 için 440 V. %7 için 480 V. %14 için 525 V. benim tavsiyem 450 V. Altında seçim yapılmaması yönündedir. De-tuned filtreli tesislerde kondansatörlerin Reaktörden uzak olması ısıdanda etkilenmeyecek şekilde Panel dizaynı yapılması önemlidir. Havalandırmanında gerek pano iinde gerekse panonun olduğu oda veya ortamda düzgün bir şekilde sağlanması gerekir.
 
[FONT=&amp]PASİF FİLTRELEME ÇEŞİTLERİ :[/FONT]
[FONT=&amp]1.Tıkama amaçlı (anti-rezonans) (de-tuned) filtreler :[/FONT]

[FONT=&amp]Sadece kompanzasyon gerektiren, ve harmonik miktarı yok veya az olan endüstri tesisleri için uygundur. [/FONT]
[FONT=&amp]Besleme şebekesinde meydana gelebilecek geçici harmonik akımlarından (paralel rezonans) kapasitörleri [/FONT]
[FONT=&amp]koruduğu gibi, kapasitörlerin servise girişi esnasında çektikleri 200-300 kat akımları da tehlikesiz seviyelere [/FONT]
[FONT=&amp]indirmeye yarar. De-tuned filtrelerde yaygın olarak 189 Hz tercih edilir. Özet olarak, harmonik olmayan [/FONT]
[FONT=&amp]şebekelerde bile, kondansatörler önüne filtre bağlayarak kondansatörlerle şebekenin (trafonun) rezonansı [/FONT]
[FONT=&amp]önlenmiş olur.[/FONT][FONT=&amp]
2.Kısmi tıkamalı filtreler (partially filter) :[/FONT]


[FONT=&amp]210-240 Hz arasında seçilebilir. Yaygın kullanımı 210 Hz dir. Hem kompanzasyonu hem filtrelemeyi birlikte [/FONT]
[FONT=&amp]yapmak için enucuz ve etkili filtreleme yoludur. Rezonans fitresine göre daha az risklidir. Şebekeden [/FONT]
[FONT=&amp]çekilen harmonik akımlar %90’ lardan %10’ a kadar inebilir. Kalan %90’ ı filtreye gider.[/FONT][FONT=&amp]
3.Rezonans filtreleri (tuned filter) :[/FONT]


[FONT=&amp]240-250 Hz arası seçilebilir. Yüksek miktardaki harmoniklerin süzülmesi gereken yerler için uygunsa da, [/FONT]
[FONT=&amp]büyük riskleri beraberinde taşır.[/FONT]
[FONT=&amp] 210 Hz’ e akortlu filtreler beşinci harmoniğe karşı (250 Hz) küçük empedans gösterip, üzerine alırken, aynı filtre 7. harmonik (350 Hz) ve daha üst harmonikleri de kısmen yutarlar. Ama daha iyisi [/FONT]
[FONT=&amp]kompanzatörün kademelerini ayrı ayrı frekanslara akord etmektir. Mesela 3., 5., 7., 9. harmonikler için sırasıyla 134 Hz, 210 Hz, 300 Hz, 380 Hz’ e akord edilmiş filtrelerle daha iyi süzme gerçekleşir.[/FONT]
[FONT=&amp]FİLTRE SEÇİMİNDE KRİTERLER :[/FONT]
[FONT=&amp] 6 darbeli hız kontrol cihazlarının ağırlıklı olduğu endüstri tesislerinde 5. ve 7. harmoniklerin varlığı [/FONT]
[FONT=&amp]belirtilmişti. Mümkünse, bunun bir enerji analizörü ile ölçülerek doğrulanmasıdır. 400 V şebekelerde [/FONT]
[FONT=&amp]kullanılan reaktif güç kapasitörleri, filtre ile birlikte kullanılırsa daha yüksek gerilime maruz kalacaklarından, [/FONT]
[FONT=&amp]kapasitörlerin ömürlü olması için gerilim yükselmesi göz önüne alınmalıdır. [/FONT]
[FONT=&amp] Mesela U[SUB]cn[/SUB]=400 Volt olan bir kapasitör 210 Hz (p=X[SUB]L[/SUB] / X[SUB]C[/SUB]=%5,67) bir filtre ile birlikte kullanılırsa U[SUB]n[/SUB] =385 Volt olan bir şebeke voltajı, kapasitör terminalinde [/FONT]
[FONT=&amp]U[SUB]c[/SUB]=U[SUB]n[/SUB] / (1-p)=385 / (1-0,0567) = 409 Volt’ a ulaşır. 400 V kapasitörler (440 V) dayanacak şekilde imal edilirler. [/FONT]
[FONT=&amp] 409[/FONT][FONT=&amp]<440 V Böyle bir tesiste 400 V kapasitör kullanılabilir. [/FONT]
[FONT=&amp] Diğer önemli konu ise, kapasitörün etiket gücü, uygulamada işletme gerilimin karesiyle artıp veya azalması söz konusudur.[/FONT]
[FONT=&amp] Örnek olarak, L[SUB]n[/SUB]=0,61 mH (p=%6) olan bir filtre reaktörü, Q[SUB]cn[/SUB]=60 kVAr [/FONT]
[FONT=&amp]U[SUB]cn[/SUB]=440 V bir kapasitöre seri bağlanırsa, 385 Volt şebekeye filtreden geçen miktar,[/FONT]
[FONT=&amp]Q[SUB]c[/SUB] = Q[SUB]cn[/SUB] x U[SUB]n[/SUB][SUP]2[/SUP] / U[SUB]cn[/SUB][SUP]2[/SUP] (1-p) = 60 x 385[SUP]2[/SUP] / 440[SUP]2[/SUP] (1-0,06)=49 kVAr[/FONT]
[FONT=&amp]Keza, bu kapasitör, L[SUB]n[/SUB]=0,61 mH ile seri bağlı ise, rezonans frekansı [/FONT]
[FONT=&amp]f[SUB]r[/SUB] = U[SUB]cn[/SUB] [/FONT][FONT=&amp]√[/FONT][FONT=&amp] f / 2π x Q[SUB]cn[/SUB] x L[SUB]n[/SUB] = 440 [/FONT][FONT=&amp]√[/FONT][FONT=&amp]50 / 2 x 31,4 x 60 x 0,61 = 205 Hz dir.[/FONT]
[FONT=&amp]Böylece 385 V 490 kVAr’ lık bir filtreli kompanzasyon için 10 adet 400V 46 kVAr veya 10 adet 440 V [/FONT]
[FONT=&amp]60 kVAr kondansatör gerekir. Bunlar için HFR50.4.5 ve HFR50.4.2 tipi reaktör uygundur. Standart kapasitörler, nominal akımın yüzde 30 fazlasına sürekli yüklenebilirler. Bu, kapasitör akımını taşıyacak reaktörler de temel dalgaya ilave %30 harmonik akımlarını da taşıyacak şekilde toleranslı imal edilmelidir. Hatta harmonik akımlar kısa sürede aşırı seviyelere yükselebileceğinden, reaktörlerin nominal akımının yüzde 70-80’ i kadar aşırı akımlarda dahi magnetik devresinin doymaması istenir.

Kaynak: Pasif Harmonik Filtrelemede pratik yaklaşımlar (M.Hilmi ÇORAPSIZ)
[/FONT]
 
Arkadaşlar harmonik filtre reaktörü kondansatöre seri olarak bağlanıyor, şönt reaktör paralel olarak bağlanıyor. Harmonik filtre üzerinde yazan değer(100 Kvar harmonik filtre reaktörü p=%5,67) bu harmonik filtre reaktörünün 100 Kvar kondansatöre bağlanıp oluşan LC filtrenin kesim frekansının 210 Hz ayarlandığını anlatıyor. Oluşan harmonik filtre 210 Hz sonrasında indüktif etki göstererek sistemde oluşmuş olan gerilim harmoniklerine yüksek empedans göstererek kompanzasyon ile sistemin rezonansa girmesi engellenmiş oluyor.50Hz de ise LC devresi kapasitif etki gösterip 100kvar lık kondansatöre bağlanan reaktörün gücü 4-5 kvar denk gelip toplamda 95kvar lık kapasitif yük oluşur ve filtre sistemi kompanzasyon sistemi olarak çalışır.

Şönt reaktörde ise üzerinde yazan değer ne ise sistemden o kadarlık indüktif yük çeker demektir.

Yaptığım araştırmalar sonucu edindiğim bilgileri sizinle paylaştım.
 
:)) düünme aşamasinda ya da ar ge çalişmalar devam ediy0rdur ::DDD
 
hocam harmonik reaktorelrde p=%5.14-7 ve14 gibi değerler alıyor. bu reaktor faktoru (P) nedir tam olrak. XL/Xc oldugunu biliyorum ama ne demek oluyor o. niye bu degerleri alıyoz.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,805
Mesajlar
930,257
Kullanıcılar
452,606
Son üye
ferat66556

Yeni konular

Geri
Üst