Yukarida arkadaslar da aciklamislar zaten...Her seyden once Tesisatin yonetmelige uygunlugu saglanmali.
Kablolarin akim tasima kapasiteleri tayin edilirken, Toprak icin sicaklik 20 C , hava icin sicaklik 30 C kabul edilerek yapilir. Daha degisik sicaklik degerleri icin ise, '' duzeltme faktorleri '' kullanilir. Asagida , farkli sicaklik degerlerine gore akim tasima kapasitesini hangi katsayilar ile carpmamiz gerektigine dair, Prysmian katalogundan alinmis bir tablo var...Bina ici tesisat olduguna gore, Normal Oda Sartlari 24 C civarinda sabit olmasi gerektigi dusunulurse, sizin fiili akim tasima kapasiteniz, 34 A ile 46 A arasinda ortalama bir degere tekabul etmesi gerekir.
Ama en dogrusu yonetmeligin dedigini uygulamaktir. Kolay Gelsin