ikayserili Profesyonel Üye Katılım 10 Ocak 2007 Mesajlar 1,211 Puanları 481 Yaş 39 Konum Ürgüp 31 Ağu 2011 #1 NYY ve NYCY KABLOLARIN REAKTANSLARI EMO'nun sayfasındaki NYY ve NYCY KABLOLARIN REAKTANSLARI ekinde: https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/3203467802e6ee4_ek-xls.43848/ ( 4x50mm2 ve 3x95/50mm2 üstü kesitler) değerlerde sanki problem var. emo'nunki sağlam olur diye düşünüyordum ama virgül kaydırması var sanki. bu dökümanın sağlam'ını nereden bulabilirim ? Ekli dosyalar 3203467802e6ee4_ek.xls 28.5 KB · Görüntüleme: 6
NYY ve NYCY KABLOLARIN REAKTANSLARI EMO'nun sayfasındaki NYY ve NYCY KABLOLARIN REAKTANSLARI ekinde: https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/3203467802e6ee4_ek-xls.43848/ ( 4x50mm2 ve 3x95/50mm2 üstü kesitler) değerlerde sanki problem var. emo'nunki sağlam olur diye düşünüyordum ama virgül kaydırması var sanki. bu dökümanın sağlam'ını nereden bulabilirim ?
Konu Sah ikayserili Profesyonel Üye Katılım 10 Ocak 2007 Mesajlar 1,211 Puanları 481 Yaş 39 Konum Ürgüp 1 Eyl 2011 #2 virgül kaydırması yapıldığını düşünüyorum scorpion eyes hocam'da bu konuda bilgiler verdi bence örnek olarak 4x70 kablo için 0.0820 olması gerekiyor.
virgül kaydırması yapıldığını düşünüyorum scorpion eyes hocam'da bu konuda bilgiler verdi bence örnek olarak 4x70 kablo için 0.0820 olması gerekiyor.
scorpion eyes Uzman Üye Katılım 22 Tem 2011 Mesajlar 1,141 Puanları 201 1 Eyl 2011 #3 Aynı hata elektrobank kitabında da yapılmış. Sn Zafer Ürgüplü'de E.M.O'dan alıntı yapmış galiba