Forumumuzda,Sn.Haldun Büyükdora tarafından yazılmış çok değerli bir doküman bulunmak-
tadır.O dokümanı inceler iseniz,hem sorularınızın cevabını ,hem de başka faydalı bilgileri bulabilirsiniz.
In degeri nomial akımdır. Örnegin sisteminizdeki akım trafosu 60 / 5 ise 100X60 degeri size kısa devre akımını verir. örnegin orta gerilimde kullanılan malzemeler secilirken 16 kA kısa devre değerine göre secilir. bu ise trafo sargılarının dinamik dayanımdır.
VA kavramı ise sekonderine baglanacak elemanlarının güclerinin toplamı belirtilen degeri gecmemesiyle alakalıdır.yani 10 VA olan bir sekonder cıkısa max 10 VA olacak sekilde devre elemanı baglayabilirsiniz
In degeri nomial akımdır. Örnegin sisteminizdeki akım trafosu 60 / 5 ise 100X60 degeri size kısa devre akımını verir. örnegin orta gerilimde kullanılan malzemeler secilirken 16 kA kısa devre değerine göre secilir. bu ise trafo sargılarının dinamik dayanımdır.
VA kavramı ise sekonderine baglanacak elemanlarının güclerinin toplamı belirtilen degeri gecmemesiyle alakalıdır.yani 10 VA olan bir sekonder cıkısa max 10 VA olacak sekilde devre elemanı baglayabilirsiniz
ben örnek olsun diye 16 kA degerini kullandım. Cihazların tasıdıkları akım degerlerine göre 25 kA ve 31.5 kA lik degerlerede ulasır. birde şartnamede verilen deger standart üstü olabilir. onuda göz önüne alınmalıdır. 16 kA lik bölgelere 20 kA veya 25kA istenir sebebi ise kullanılan anahtarlama elemanının ömrünün daha uzun olmasıdır!!!