OG de kompanzasyon yapmak için,çok önemli tedbirler alınması gerekir.Referansı nereden
aldığınız çok önemli değil.Fazları iyi takip ettiğiniz sürece,faz kayması diye bir durum ortaya
çıkmaz.
Anladığım kadarı ile,6,3 kv ile çalışan motorlarınız var.Eğer böyle ise,motorlar ile devreye
girip/çıkacak şekilde bir uygulama düşünebilirsiniz.Otomatik uygulama düşünüyor iseniz,
1-Kondansatörleri tek fazlı olarak seçip,bank haline getirdiğiniz her gurup için,toprak kaçak
koruması yapmanızda yarar var,
2-Kondansatörlerin devreye girişteki yüksek akımını önlemek için,kondansatör girişlerine,
endüktans bobinleri koymanızda yarar var,
3-Deşarj süresini minimuma indirmek için,kondansatör uçlarına,2 adet gerilim trafosu bağ-
lamanızda yarar var.Bu trafoların sekonderinden istifade ederekde,besli olan gurubu takip
edebilirsiniz,
4-Rölenin,devreye alma/çıkarma zamanları uzun tutmakta yarar var,
5-Röleye,otomatik tanıtma işlemi yerine,manuel tanıtma prosedürü uygulayınız,
6-Yükleriniz,muhtemelen trifaze ve dengeli.Bu durumda,tek faz kontrollu röle kullanabilirsi-
niz.Bu uygulama,tesisatınızın ucuzlamasını sağlar,
7-Kullanacağınız kesicinin," KOMPANZASYON DEVRESİNDE KULLANILABİLECEĞİ " konusunda
firmasının teyidini mutlaka almalısınız,
8-Kesiciden önce,1000 MVA kesme güçlü sigorta ile de, devreyi ,ilave koruma ile emniyete
almakta yarar var,
9-Kondansatör ve endüktans bobinlerini,bank olarak temin etmek daha doğru olabilir.Hem,
daha estetik bir uygulama olabilir.
10-Kompanzasyon tesisi için,ayrı ve çevresinde başka hacimler bulunmayan oda yapınız ve bu oda-
nın sıcak olmaması için,gerekli tedbirler düşünülmekidir,
11-Kondansatörler için,ayrı hacim düşünülmesi,daha doğru olur,
12-Kompanzasyon tesisi beslemesinin,kablo ile,ayrı yapılmasında yarar vardır.
OG den kompanzason,çok özen ve ayrıntı gösterilmesi gereken bir konudur.Şimdilik söyle-
nebilecekler bunlar.