sebebsiz yere açan rölenin üzerinden geçen akımları okuyun eğer röle ayarlanan değerlere yakın çalışıyor ise arıza gelen fiderle aynı baradan beslendiği için herhangi bir arıza akımında barada enerji dalgalanmasından rölede ayarlanan değerlere yakın çalıştığı için o da etkileniyor olabilir ve açma yapabilir
ben sebebini söyleyeyim mc 30 rölelerde toprak ayar değerin yani Io> 0.20 nin altında ise kapasitif yükten dolayı hatalı açma yapacaktır.sana tavsiyem hatalı açan rölenin arıza kayıtlarından açma sırasında geçen arıza akımlarını oku ve ayarı o değere yü
kselt sorun çözülecektir.birde toprak ikinci eşiği Io>> pasif yap.bu dediğim tarafımdan tecrübe edilmiştir.
selamın aleyküm bende tedaşta çalısıyorum bir sorum olacak eğer kımse varsa acil cvp yazarsa sevinirim bizim fiderimizin ikisde toprak ani açma veriyor bunun nedeni nedir fider üzerinde sulama trafoları var vede sürücüsüz çalışıyorlar röledeki gecikmeli açmayı iptal etsem sorun çözülürmü ACİL YARDIM
arkadaşlar bende yedaş çalışanıyım bu röle koordinasyonuyla ilgili elinde döküman olan arkadaşımız varsa paylaşabilirmi acaba yani kabinler arası ayarlamalarla ve hesaplamalarla ilgili
Arkdaşlar merhaba,
OG tesislerle ilgili tüm işlemleri,proje dahil hepsini yapmama rağmen şu sepam ayar olayını çözemedim.Sepama hangi değerlei gireceğiz.(In,Ib,50/51-1, 50/51-2, 50/51N-1, 50/51N-2, 49RMS, 46). 800kVA bir trafo koruma hücresi için nasıl değer girmem gerekir. Yardımcı olabilirmisiniz.
Setleri,akım trafosu çevirme oranını göz önüne alarak yapacaksınız.Karakteristik olarak SIT ( sabit invörs time ) seçebilirsiniz.Ib ,baz akımdır.50-51 aşırı akımdır,bunu 5 In olarak,50n-51n ,Io toprak arıza akımıdır % 10 In olarak,46 % Ib 1 sn ve akım trafosu oranını girmeniz gerekir.Daha fazlasını,Schneiderden yardım alabilirsiniz.Ek dokümandan yararlanabilirsiniz.