Arkadaşlar herkeze slm.

Cok acil bir örnek ile O.G. 33kV için kablo seçimi yapmam gerekiyor. Bana bunu açıklayarak doğru kablo seçimi nasıl yapacağımı öğretirseniz çok memnun olur size minnettar kalırım.

Bir 132/33kV 45MVA trafodan 630 metre uzaktaki 33kV 31,5kA OG panosuna yerden 1 metre derinlikte olmak kaidesi ile yer altından ortagerilim panosuna bağlantısını yapılacak. 630m için gerilim düşümü ne olur. bakır kablo ve alüminyuım kablo için de düşünülebilir. her faza kaç mm² kesitinde kablo çekilmesi gerekir. ortagerilim panosu 1600A ve 31,5ka kısa devre kesme kapasitesi var.

Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Herkeze şimdiden teşekkür ederim.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
dostum 33kV İşletme gerilimin ve 630 metre öteye enerji taşıyacaksın onu anladım da kaç kVA enerji taşıyacaksın onu anlamadım ?
 
Çekilen güce göre akım bulunacak.burada güç belli değil..
çıkan akım, hattın direnci ve cosQ ile çarpılacak,
çıkan akım, hattın endüktif reaktansı ve sinQ ile çarpılacak
bu iki değer toplanıp " 1.73 " ile çarpılacak..çıkan değer Volt olarak gerilim düşümü.
R=r.L
x=x.L
burada r ve x km başına dirençler..kablo katoloğunda verilir.
 