Slm arkadaşlar 34.5 kV bir trafoya teknisyen bir arkadaş yanık demiş bir müşteri banada bir bakarmısın dedi bende ayırıcı zaten açıkmış çıktım bak tım ölçü aleti ile gövdeye kaçak yapma olayı yok trafo da görünürde bir problem yağ sızıntısı falan da yok bu trafoya enerji vermeden kontrol etmenin başka yolu var mıdır? Saygılar
Başka bir enerji kaynağından, AG den besleme imkanınız varsa ,OG buşingleri boşaltıp,dikkatlice,trafoyu tersten beslemeyi deneyebilirsiniz.Yoksa,aşağı indirip,trafo firmasına göndermek en doğru yoldur.Basit ölçü aletleri ile karar
verme şansınız yoktur.
Başka bir enerji kaynağından, AG den besleme imkanınız varsa ,OG buşingleri boşaltıp,dikkatlice,trafoyu tersten beslemeyi deneyebilirsiniz.Yoksa,aşağı indirip,trafo firmasına göndermek en doğru yoldur.Basit ölçü aletleri ile karar
verme şansınız yoktur.
Bu testin mantığı trafonun primerine OG verip yüksek gerilimle test yapmak yerine sekonderine AG verip daha güvenli bir test yapma mantığını içeriyor . Eğer sekonderde bir izolasyon zaafı varsa sizin uygulayacağınız AG beslemedeki Sigorta atıp devreyi açacaktır. Ama primeri OG ile besleyip test yaparsanız OG hattına ait sigortayı attırırsınız ; ya da artık nerden açar Allah bilir. Zaten böyle sıkıntılı bir trafoyu ayırıcı ve sigorta üzerinden devreye almakta kocaman bir tehlike . Hatta enerji yoksa ayırıcı kapatılıp XEDAŞ tan enerji istenecekse olabilir .
Teşekkür ederim sayın under ground verdiğiniz cevap için dediğiniz gibi daha öncesinde zaten ayırıcıdan besledik ve sonuç büyük bir patlama oldu biz a.g çıkışını söktüğümüzde besledik bir sıkıntı olmadı ama a.g yi bağlayıp besledikten sonra sonuç hüsran
Başka bir enerji kaynağından, AG den besleme imkanınız varsa ,OG buşingleri boşaltıp,dikkatlice,trafoyu tersten beslemeyi deneyebilirsiniz.Yoksa,aşağı indirip,trafo firmasına göndermek en doğru yoldur.Basit ölçü aletleri ile karar
verme şansınız yoktur.