O.G. Trafo Arızası

tex

Üye
Katılım
15 Kas 2013
Mesajlar
137
Puanları
1
Slm arkadaşlar 34.5 kV bir trafoya teknisyen bir arkadaş yanık demiş bir müşteri banada bir bakarmısın dedi bende ayırıcı zaten açıkmış çıktım bak tım ölçü aleti ile gövdeye kaçak yapma olayı yok trafo da görünürde bir problem yağ sızıntısı falan da yok bu trafoya enerji vermeden kontrol etmenin başka yolu var mıdır? Saygılar
 
Başka bir enerji kaynağından, AG den besleme imkanınız varsa ,OG buşingleri boşaltıp,dikkatlice,trafoyu tersten beslemeyi deneyebilirsiniz.Yoksa,aşağı indirip,trafo firmasına göndermek en doğru yoldur.Basit ölçü aletleri ile karar
verme şansınız yoktur.
 
Son düzenleme:
Başka bir enerji kaynağından, AG den besleme imkanınız varsa ,OG buşingleri boşaltıp,dikkatlice,trafoyu tersten beslemeyi deneyebilirsiniz.Yoksa,aşağı indirip,trafo firmasına göndermek en doğru yoldur.Basit ölçü aletleri ile karar
verme şansınız yoktur.
Tecrübe kokan bir cevap . Tebrikler üstadım.
 
Nasıl bir kontrol yöntemidir tersten beslemek biraz daha detaylı anlatabilir misiniz? Sayın Sami inci
 
Nasıl bir kontrol yöntemidir tersten beslemek biraz daha detaylı anlatabilir misiniz? Sayın Sami inci
Bu testin mantığı trafonun primerine OG verip yüksek gerilimle test yapmak yerine sekonderine AG verip daha güvenli bir test yapma mantığını içeriyor . Eğer sekonderde bir izolasyon zaafı varsa sizin uygulayacağınız AG beslemedeki Sigorta atıp devreyi açacaktır. Ama primeri OG ile besleyip test yaparsanız OG hattına ait sigortayı attırırsınız ; ya da artık nerden açar Allah bilir. Zaten böyle sıkıntılı bir trafoyu ayırıcı ve sigorta üzerinden devreye almakta kocaman bir tehlike . Hatta enerji yoksa ayırıcı kapatılıp XEDAŞ tan enerji istenecekse olabilir .
 
Teşekkür ederim sayın under ground verdiğiniz cevap için dediğiniz gibi daha öncesinde zaten ayırıcıdan besledik ve sonuç büyük bir patlama oldu biz a.g çıkışını söktüğümüzde besledik bir sıkıntı olmadı ama a.g yi bağlayıp besledikten sonra sonuç hüsran
 
Merhaba

Büyük ihtimalle akım trafosu yanmıştir !!!
Akım trafolarını devre dışı bırakın !!!

Kolay Gelsin .
 
Başka bir enerji kaynağından, AG den besleme imkanınız varsa ,OG buşingleri boşaltıp,dikkatlice,trafoyu tersten beslemeyi deneyebilirsiniz.Yoksa,aşağı indirip,trafo firmasına göndermek en doğru yoldur.Basit ölçü aletleri ile karar
verme şansınız yoktur.
Hocam tersten beslemede çekilen mıknatıslanma akımı hakkında bilginiz var mı?
Saygılar....
 

Forum istatistikleri

Konular
129,867
Mesajlar
930,872
Kullanıcılar
452,732
Son üye
erencok

Yeni konular

Geri
Üst