Aslında örnekler gayet güzel ve açıklayıcıydı ancak siz herhalde uğraşmak istemediniz !
P = 15MW = 15000000W
U = 34,5 kV
L = 5 km
CosQ = 0,98 sinQ = 0,19
CosQ = P/S
S=15/0,98
S=15,306MVA
Akım Kontrol Hesabı
S = √3 x U x I
I= 15306000/ 1,73 x 34500
I= 256,14 A
3(1x95/16) mm2 XLPE bakır kablo toprakta 363 A akım taşımaktadır.
Toprak termik direnci 2,5Cal.m/w 30°C derece toprak sıcaklığında toprak kanal içinde akım düzeltme faktörü değeri ilgili cetvellerden 0,75 çıkar. 40°C derece toprak sıcaklığında bu değer 0,68’dir.
(30°C derece)Düzeltilmiş kablo yüklenme akım değeri: 363x0,75=272,25A çıkar
(40°C derece)Düzeltilmiş kablo yüklenme akım değeri: 363x0,68=246,84A çıkar
246,84 A < 251 A olduğundan kesit uygun değildir.
Not: Tam yüklenme gerçekleşmeyecekse ve toprak ve mevsimsel hava sıcaklıkları özelliklerine göre düzeltme faktörü gerçek değeri yüksek çıkarsa 95’lik kesit kullanılabilir aksi taktirde 120’lik kesit uygulanmalıdır.
Gerilim Düşümü Hesabı (Yöntem-1)
%e = SxLxKx(10)-4
Birimler: S=kVA, L=Km
K:0,239 ilgili tablodan
%e = 15306x5x0,239x(10)-4
%e= 1,82 < % 7 olduğundan kesit uygundur.
Gerilim Düşümü Hesabı (Yöntem-2)
3(1x95/16) mm2 XLPE bakır kablo için; R = 0,193 ohm/km , L = 0,69 mH/km
X=2xpixfxL
X=0,216ohm/Km
%e= (Roxcosfi + Xxsinfi)xSxLx100 / U²
%e= (0,193x0,98 + 0,216x0,19)x15306000x5x100 / 34500²
%e= 1,48 < % 7 olduğundan kesit uygundur.
Yöntemler farklı olsada Hesap sonuçları arasında farklılık oluşmamaktadır. Yöntem-1’de tablodan alınan K değeri cosfi:0,8 için sabit alınan değer. Yöntem-2’de cosfi:0,8 sinfi:0,6 konulduğunda %e değerinin 1,82 çıktığı görülür.