Merhaba,
OB86'ya kod yazarken hata verdi. Birşey eklemeyi mi unuttum??
İyi çalışmalar
 
CALL "BLKMOV"
SRCBLK :=P#L 0.0 BYTE 20
RET_VAL:=MW0
DSTBLK :=P#M 200.0 BYTE 20

ile m200 den başlayarak memory alanlarına alıp burada kullanabilirisn. OB86 çağrıldığında
LB11 = MB211 Slave diagnostic adresi (decimal)
LB10 = MB210 DP Sistem no (decimal)
LW8 = MW8 Slave diagnostic adresi (decimal)

Ayrıca OB86 altında SFC13 çağırırsak slave in diagnostic datasını okuyabiliriz. Detaylı bilgi aşağıdaki linte
http://support.automation.siemens.c...objaction=csopen&extranet=standard&viewreg=WW

Bunların yerine FB125,DB125 blokları mevcut. Bu bloğu OB1 de çağırıyoruz. Boş olarak OB82 ve OB86 yı yükleriz.
 