Slm arkadaşlar bie proje işimizde ölcüm sayacı yalnızca og hücresinde var peki ag dagıtım panomuzda neden yok hücre panosundaki ölcüm sayacı yeterlimi yeteriyse 2 adet sayac görunyor bunlar aktif reak tif kapastif enerjiyi nasıl ölcüyor bilgisi olan paylaşırsa sevinirim tşklr
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Sayacın trafo primerinde yani OG ölçü hücresinde olmasında bir problem yok. İki sayaç olayına gelince, görünüyor dediğinize göre bir projeden bahsetmişsiniz, iki sayacı çizen aktif ve reaktifi ayrı ayrı göstermek istemiş olabilir, gerçekte şu an kullanılan sayaçlar, hem aktif, hem indüktif reaktif hem de kapasitif reaktif ölçüm yapabiliyor.

Ölçü hücresinde iki sayacın olmasına bir sebep ise, otoprodüktörlü sistemlerde alış ve satışı ayrı ayrı ölçmek içindir.


Yine de projeyi paylaşrsanız net şeyler söylenebilir.
 
murat arkadaşım baylaşımın için tşk ederim. projemizde 2 adet tarfomuz var 400 ve 250 kw iki trafo ayrı binalarda 400 kw olan trafomuzda ölcü hücresi bunuluyor ag x5 sayac hakkında oldukca bilgim var onlarda aktif reaktif kapastif özelligi oldugunu biliyorum hatta rotasyon polarite olayınıda yalnızca og sayac hakında hiç bir bilgim yok şuan elimizde bir işimiz var ölcüm primerden istenmiş demek istedigim şuki og sayaclarıda ag saycaları gibi aynı özelliktemi örnegin ag sayacında 1.8.0 aktif 5.8.0 reaktif 8.8.0 kapastif biz hücreyi kurudgumuzda og sayacını nasıl okicam bilgi verirsen sevinirim tşk..
 
İkinci sayaç sanırım uzaktan izleme amaçlı konuyor, hcüre ve sayaç bölümüne girilmesi artık izinle olduğundan..
 
slm tek sayaçtan uzaktan okuma yapılıyor artık gsm modulü bagalanıyor sayaca 2 sayaç işletmenin uzaktan okuması için olabilir
o.g sayaç okuma hesabı 34500/1000=345
akım trafosu 20/5=4=
345x4=1380
1380x okunan degerler
c1 trafoda kondansatör takmak için a.g elektrik kesilir 5.8.0 menüsü degeri okunur 15 dakika sonra okunan deger ilk okunan degerden cıkarılır 4 ile carpılır
0.002x4=0.008x1380=11.04 kvar çıkar 10kvar kondansatör takılır
 
murat arkadaşım baylaşımın için tşk ederim. projemizde 2 adet tarfomuz var 400 ve 250 kw iki trafo ayrı binalarda 400 kw olan trafomuzda ölcü hücresi bunuluyor ag x5 sayac hakkında oldukca bilgim var onlarda aktif reaktif kapastif özelligi oldugunu biliyorum hatta rotasyon polarite olayınıda yalnızca og sayac hakında hiç bir bilgim yok şuan elimizde bir işimiz var ölcüm primerden istenmiş demek istedigim şuki og sayaclarıda ag saycaları gibi aynı özelliktemi örnegin ag sayacında 1.8.0 aktif 5.8.0 reaktif 8.8.0 kapastif biz hücreyi kurudgumuzda og sayacını nasıl okicam bilgi verirsen sevinirim tşk..

Sayaçlar konusunda detay bilgim çok yok hangi paremetre hangi değerdir bilmiyorum lakin bildiğim,
OG sayacın AG x/5 sayaçtan tek farkı gerilim de akım gibi bir trafodan dönüştürülerek veriliyor yani x/5A + x/100V(veya 110V). Dolayısıyla sayaç çarpım oranına gerilim trafosu da dahil ediliyor.
 
paylaşımlar için tşkler by ceyrancı arkadşım 10 kwar kondansatör demişsin sabit kondansatör denmi bahsettin o halde trafo kayıbı için katılan sabit konadnsatör
%2.5 olduguna göre 400 kw ya 10 kwar 250 kw ise 5 veya 7.5 kwar sabit atıcagız birde 34500/1000 demişssiniz bu neye göre 34500 derken gerilimmi bu daha acık olursanız sevinirim cahilligimi maruz görün tşkler.
 
paylaşımlar için tşkler by ceyrancı arkadşım 10 kwar kondansatör demişsin sabit kondansatör denmi bahsettin o halde trafo kayıbı için katılan sabit konadnsatör
%2.5 olduguna göre 400 kw ya 10 kwar 250 kw ise 5 veya 7.5 kwar sabit atıcagız birde 34500/1000 demişssiniz bu neye göre 34500 derken gerilimmi bu daha acık olursanız sevinirim cahilligimi maruz görün tşkler.

34.500 o.g voltajı trafo kaybı için takılan sabit kondansatördür ölçüm sonrasında çıkan degerlere göre takılır bu deger 5.8.0 dan okunur trafodan çıkısından a.g tamamen kesilir devrede kondansatör varsa oda devreden çıkarılır yukarıda verdigim örnek hesap yapabilmen için kısaca tekrar özetle
trafonun a.g çıkısını kestikten sonra 5.8.0 menusunu oku
15 dakka sonra tekrar oku ilk okudugun degeri son okudugun degerden çıkar ve 4 ile çarp (aslında 1 saatlik deger en iyisidir)
4 çarpmanın amacı çıkan degeri 1 saatlik degere ulasmaktır
akım trafosu çarpanı x çıkan sonuç = sabit kondansatör degerindir.
 
by ceyrancı konuya şimdi hakim oldum sanırım cok tşk ederim kardeşim ve diger paylaşım yapan kardeşlerimide verdigi zahmet ve bilgi için cok tşk ederim kolay gelsin..
 
34.500 o.g voltajı trafo kaybı için takılan sabit kondansatördür ölçüm sonrasında çıkan degerlere göre takılır bu deger 5.8.0 dan okunur trafodan çıkısından a.g tamamen kesilir devrede kondansatör varsa oda devreden çıkarılır yukarıda verdigim örnek hesap yapabilmen için kısaca tekrar özetle
trafonun a.g çıkısını kestikten sonra 5.8.0 menusunu oku
15 dakka sonra tekrar oku ilk okudugun degeri son okudugun degerden çıkar ve 4 ile çarp (aslında 1 saatlik deger en iyisidir)
4 çarpmanın amacı çıkan degeri 1 saatlik degere ulasmaktır
akım trafosu çarpanı x çıkan sonuç = sabit kondansatör degerindir. ........bilgi cok güzel
 