2500kVA
34.5/0.4kV
Akım OG: 42A
Akım Trafo Değeri: 50/5A cl:1
Ben bu akım trafosunu 75/5A kullansam ne gibi bir ölçüm sorunuyla karşılaşırım?

Not: Sadece bir örneklemedir.

Saygılar..
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Ne gibi sorunlarla karşılaşırsınız bilmiyorum ama enerji alacağınız kurum onay vermez(TEDAŞ)
 
Hocam örneklemedir diye duyuru yaptım. Onay vermeme nedeni de sorumun cevabında yatıyor. Sorumun cevabını, sorudan uzaklaşmadan vermeye çalışalım. Saygılar

Ne gibi sorunlarla karşılaşırsınız bilmiyorum ama enerji alacağınız kurum onay vermez(TEDAŞ)
 
Hatırladığım kadarıyla tedaş ölçü devresinde cl:0.5 sınıfı bir akım tr.su ister.Siz bu akım trafosunu ancak sekonder koruma devesinde kullanabilirsiniz.
 

Akım trafolarının primer akım-sekonder akım dönüştürme oranları ,düşük güçlerde sapar. Bu yüzden akım trafolarının değerleri büyüdükçe hatalı sonuç verecekleri aralık da büyümüş olur.

Ayrıca 75/5 kullanırsanız gereksiz masraf olur
 
Sn Ali_Rıza cevaplamış aslıda. Akım trafolarından, primer değerine ne kadar yakın değerde akım geçirilirse, doğruluk sınıfı (sizde class:1) o kadar doğru olur.
Rahmetli Haldun Büyükdora der ki ÖLÇÜ TRAFOLARI VE SEKONDER KORUMA
kitabında:

 
Bu aralıktan kastınız nedir? Her akım trafosu için belirli bir eğri var mıdır? Sapma katsayısı vs.


 
Teşekkür ederim. Sizin mesajı okurken Genç Arkadaş'ın mesajını okumamıştım...
Saygılar...
 
Söz konusu değişikliğin nasıl bir sonuç vereceği peşinen bilinemez. Sistemin çalışma doğruluğu bir bütün olarak ele alınır. Bunada aradaki kablolar bağlantı elemanları ve akım trafosunun bağlı olduğu cihaz dahildir. Bütün sistemin gücü ve doğruluk sınıfı toplamda hesaplanır. Bazen nominal akım 42 amperken 75/5 akım trafosu 50/5 akım tarafosundan daha iyi sonuç verebilir.

Ancak gerek elektrik işletmelerinde gerekse piyasada çok detaylı hesaplar yapılmaz. Nominal akıma en yakın akım tarafolarını kullanmak alışkanlık olmuştur. Eğer ayrıntılı hesap yapılmayacaksa bu doğru bir tercihtir.