OG de kapasitif basmak ve cos fiyi 1 ayarlamak

tnrkltn

Üye
Katılım
1 Ara 2008
Mesajlar
38
Puanları
1
Selamlar,
OG de kompansasyon hücreleri satın aldık.Su durumda induktif/aktif = %7-9 arası.Şimdi ben role ayarıyla oynayarak bu değeri dahada düşürebiliyorum ama bu seferde kapacitif yazma %2-3 lere geliyor.

(Size sorum Şu olacak Kanun demişki şimdilik indüktifte% 20 nin altında ol kapasitifide % 15 ten fazla basma sebekeye. ) Ben burada biraz tıkandım ssiteme kapasitif basmanın sınırı gecmemek kaydıyla (tesissimde harmonik değerleri de İEC standartları altındadır) etkisi ne olur bana ?? sizce ,yada sizlerin tesislerinizde değerleriniz OG komp varsa nerelerdedir.Birde rezonansla alakalı bilgi verebilecek arkadsım olursa memnunn kalırım.Peşin teşekkürler
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Fahri Bey Denk gelirseniz bir yorum yapmanızı rica edeceğim.
 
sisteme kapasitif basarsan ne olur var olan harmoniklerin Genligini arttırırsınki bunu tavsiye etmem

ve aşırı kondansatör alacagın için kondanstörler ve ona bağlı cihazların ömrü azalır

birde şebekenin voltajının yükselmesine yol açarsın kolay gelsin..
 