Merhaba
Tesisimize ait olan trafodaki ölçü hücresinden periyodik olarak og gerilim seviyelerini izlerken 32,7-35,8 kV aralığında gezdiğini gördüm.
Yük yaklaşık olarak sabitken
32,7 kV' da; bina girişindeki gerilim 208V civarlarında (bu anda bina içindeki aletler gerilim düşümünden de etkilenerek çalışmıyor)
35,8 kV' da; bina girişindeki gerilim 228V civarlarında oluyor.
32,7 kV' u gördüğümde trafo üstünde kademe ayarı yapma fikri oluşmuştu.
Fakat 35,8 kV' u da gördüğümde bu ayarı yapmaktan vazgeçtim.
Buradaki gerilim dalgalanması normal mi?
Bina girişini 220V'ta dengelemek için ne yapabilirim?
Şimdiden teşekkürler.