Bu tip arızalarda tekrar besleme max. 2 defa yapılır.İkisindede sonuç
aynı olduğu için,3. besleme lüzum-
suz.Tarifim dışında,başka bir deney
kesin sonuç vermez.
Sigorta açtırma pimleri için Nevton
( uydurmuyorsam ) çarpma kuvve-
ti rakamları vardır.Sigorta kali-
tesiz ise,bu çarpma gücünü verme-
diği için ayırıcıyı açtıramamıştır.Çok
muhtemel,trafo beslemenizde yük
ayırıcılı tiptir.Ondada böyle bir durum
meydana gelirse,faciayla karşılaşa-
bilirsiniz.Sigortalarınızdaki bu değer
konusunu araştırın.Gerilim trafosu
arızası,sayaçlarda tesbit ediliyor ol-
sa gerektir.Kısa sürede tedarikçiye
haber verip ( o göz,tedarikçi tarafın-
dan mühürlenmiş olmalı ) acilen ye-
nisi ile değiştirilmezse,başınız derde girebilir.
Trafoyu değiştirmenize rağmen,
olay geçmiyor ise ! ,hücre içerisin-
de izolasyon sorunu olabilir.Bu du-
rumda acilen ASTOR ile temas kur-
manız gerekir.Hatta,kullandığınız
sigortalarla ilgili,onlarla temas kur-
sanız iyi olur.