1000kVA kurulu gücü olan tesise ait Akım gerilim ölçü hücresi içerindeki gerilim trafosuna bağlı olan 2A OG sigorta atmış. Kontrol yaptıktan sonra yeni sigortayı takıp enerjilendirdik fakat tekrardan attı. Sekonder uçların tamamını ayırdık. Sigorta tekrardan attı. Sorunun gerilim trafosunda olduğunu düşünüyoruz. Sağlamlık testini nasıl yapabiliriz?
Sigorta atınca yük ayırıcını açtırmamış. Açtırması gerekmez miydi ?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
-Kendi ayırıcısı açtırma pimli ise,onu
açtırması gerekirdi,
-Varyağınız ve 2500 volt ölçebilecek
voltmetreniz varsa,100 volt çıkışın -
dan kontrollu bir şekilde trafo primer
geriliminin artışını gözliyebilirsiniz,
-Gerilim trafonuz,muhtemelen arızalı ,
-Gerilim trafo arızaları,genelde,fizik-
sel özellik değişimleri olarak göze
çarpar.Görünümde bir fiziksel değişim varmı ?
 
Son düzenleme:
İzolasyon megeriyle. OG/AG kaçak testi. OG gövde kaçak testi. AG gövde kaçak testi. Bunlardan herhangi birinde düşük omaj görürseniz gerilim trafosu arızalıdır ve değiştirilmelidir. Gerilim trafosunun primer ve sekonder uçlarını testlerden önce boşaltınız. Gerilim trafosu ölçüm ve koruma devrelerini besler ve seksiyonerli sigortalı ayırıcıyı açtırmaz. Sayaca bağlıysa sayaç üçte bir eksik yazar. Bunu dağıtım firması OSOS tan tarihini tespit ederek geriye dönük ilave elektrik tüketimi tahakkuku yapar.
 
-Kendi ayırıcısı açtırma pimli ise,onu
açtırması gerekirdi,
-Varyağınız ve 2500 volt ölçebilecek
voltmetreniz varsa,100 volt çıkışın -
dan kontrollu bir şekilde trafo primer
geriliminin artışını gözliyebilirsiniz,
-Gerilim trafonuz,muhtemelen arızalı ,
-Gerilim trafo arızaları,genelde,fizik-
sel özellik değişimleri olarak göze
çarpar.Görünümde bir fiziksel değişim varmı ?
Sigorta piminin atınca vurduğu plastik mekanizma var ve çalışıyor. 'Sigorta Attı/Sağlam' göstergesini hareket ettiriyor fakat yük ayırıcısını açtırmadı ( Hücre ASTOR marka).Gerilim trafosu fiziksel olarak görünüşte sağlam görünüyor. Multimetrenin ohm kademesi ile ölçerek bir değerlendirme yapılabilir mi acaba. İzolasyon megerimiz yok.
Devrede tek başına bağlı olduğu halde sigorta tekrardan attığı için trafonun arızalı olduğunu düşündük.
 
Bu tip arızalarda tekrar besleme max. 2 defa yapılır.İkisindede sonuç
aynı olduğu için,3. besleme lüzum-
suz.Tarifim dışında,başka bir deney
kesin sonuç vermez.
Sigorta açtırma pimleri için Nevton
( uydurmuyorsam ) çarpma kuvve-
ti rakamları vardır.Sigorta kali-
tesiz ise,bu çarpma gücünü verme-
diği için ayırıcıyı açtıramamıştır.Çok
muhtemel,trafo beslemenizde yük
ayırıcılı tiptir.Ondada böyle bir durum
meydana gelirse,faciayla karşılaşa-
bilirsiniz.Sigortalarınızdaki bu değer
konusunu araştırın.Gerilim trafosu
arızası,sayaçlarda tesbit ediliyor ol-
sa gerektir.Kısa sürede tedarikçiye
haber verip ( o göz,tedarikçi tarafın-
dan mühürlenmiş olmalı ) acilen ye-
nisi ile değiştirilmezse,başınız derde girebilir.
Trafoyu değiştirmenize rağmen,
olay geçmiyor ise ! ,hücre içerisin-
de izolasyon sorunu olabilir.Bu du-
rumda acilen ASTOR ile temas kur-
manız gerekir.Hatta,kullandığınız
sigortalarla ilgili,onlarla temas kur-
sanız iyi olur.
 

Ekli dosyalar

  • hhsigorta.ppt
    112 KB · Görüntüleme: 2
  • İNTER TEKNİK.pdf
    2.2 MB · Görüntüleme: 1
Son düzenleme:
Bu tip arızalarda tekrar besleme max. 2 defa yapılır.İkisindede sonuç
aynı olduğu için,3. besleme lüzum-
suz.Tarifim dışında,başka bir deney
kesin sonuç vermez.
Sigorta açtırma pimleri için Nevton
( uydurmuyorsam ) çarpma kuvve-
ti rakamları vardır.Sigorta kali-
tesiz ise,bu çarpma gücünü verme-
diği için ayırıcıyı açtıramamıştır.Çok
muhtemel,trafo beslemenizde yük
ayırıcılı tiptir.Ondada böyle bir durum
meydana gelirse,faciayla karşılaşa-
bilirsiniz.Sigortalarınızdaki bu değer
konusunu araştırın.Gerilim trafosu
arızası,sayaçlarda tesbit ediliyor ol-
sa gerektir.Kısa sürede tedarikçiye
haber verip ( o göz,tedarikçi tarafın-
dan mühürlenmiş olmalı ) acilen ye-
nisi ile değiştirilmezse,başınız derde girebilir.
Trafoyu değiştirmenize rağmen,
olay geçmiyor ise ! ,hücre içerisin-
de izolasyon sorunu olabilir.Bu du-
rumda acilen ASTOR ile temas kur-
manız gerekir.Hatta,kullandığınız
sigortalarla ilgili,onlarla temas kur-
sanız iyi olur.
3. beslemeyi yapmadık. Sigortanın pimi atık haldeyken plastik mekanizmayı en yukarıya kadar ittirmiş olmasına rağmen yük ayiricisini açtırmamış.Tedarikçinin konu hakkında bilgisi var.o konuda sorun yok.Trafo koruma hücresi kesicili.Sigortalar da kalitesiz değildi aslında.carpma kuvvetlerini bi araştırayım .Yardımlarınız için teşekkürler.
 
Gerilim trafosunu değiştirdik.sekonder uçlardan birisi yanık görünüyor.Harmonik bozulmalardan kaynaklanmış olabilir mi acaba?
 

Ekli dosyalar

  • IMG_20240628_173647.jpg
    IMG_20240628_173647.jpg
    209.6 KB · Görüntüleme: 14
İmalat hatası diyelim.Marka nedir ?
 
Kötü marka değil.Çarpma kuvveti ra-
kamını gözden geçirdinizmi ? Sorun
yoksa,ASTOR'la görüşmekte yarar var.
 