Üstad burada finansman çok önemli yani ne kadarlık bir bütçe ayırabileceğiniz büyük etken,
Yerli ürünler var örneğin ( Elimsan,Elko Vs..) para az sa bundan
vakumlu , para çoksa bundan
SF6 Gazlı , para azsa bundan
Yabancılar var (Merlin Gerin, schneider vs..) para çok sa bundan
ayrıca bu kadar temel şeylere vakıf olmadan işi almanızda tuhaf geldi bana ( ayırıcı kesici farkı gibi)
Giriş Hücres i: Yük Ayırıcılıda olabilir Kesicilide olabilir ( Genelde yük Ayırıcılı) işletme Gerilimine Göre ve diğer istenilen aksesuarlara göre sçeim yapılır
Ring Çıkış Hücresi : Yük Ayırıclıda olabilir,Kesicilide olabilir (Genelde Kesicili) işletme Gerilimine göre,akım trafo değerlerine göre vs.. seçim yapılır
Radyal Çıkış Hücres: Yük Ayırıcılıda olabilir,Kesicilide olabilir,Sigortalıda (genelde Sigortalı yada kesicili) olabilir yine işletme gerilimide göre akım trafo değerlerine göre yük değerine göre vs.. seçim yapılır.
Trafo Çıkış (Trafo Koruma) Hücresi: Sigortalı yada kesicili olarak seçilir 630 KVA Trafoya kadar Kesicinin Gereksiz olduğuna inanılır ve sigortalı kullanılır ama para çoksa işletme açısından rahat olsun istiyorsanız Kesicili Seçebilirsiniz yine trafo gücüne göre
akım trafosu vs.. değerleri belirlenerek seçim yapılır.
Ölçü hücresi: Manevra hücresi değildir Giriş- Herhangi bir amaçla kullanılan çıkışlarda değerleri ölçmek için kullanılır. içine hangi değerleri ölçmeyi arzu ediyorsa ona göre Akım Trafosu,Gerilim Trafosu,Analizörler vs.. yerleştirilir...