160 kVA trafo için kesici kullanmaya gerek yoktur. burda yapmanız gereken yük ayırıcılı giriş , sigortalı yük ayırıcılı çıkış ( trafo koruma için ) olması yeterli ve ölçü içinse 160 kVA için sekonder olması istenir yani alçak gerilim panosunda .. en ekonomik tercih budur. kesici koymanızın pek manası yok gereksiz yere maliyeti artırmaktır. düşük güçlü trafolarda Sigorta ile korumak her zaman daha doğrudur.
bu arada yük ayırıcılı hücrelerle yük altında 1600 kVA ' ya ( 1600 kVA dahil ) kadar açma kapama yapabilirsiniz.kesici hücrelere boş yere 10.000 tl vermeyin bu dediğim 2 hücrenin maliyeti okadardır.
herşenden önemlisi TEDAŞ ' tan enerji müsaadesi alarak işe başlamanızı tavsiye ederim..
___
hatta yük ayrıcılı giriş hücresi yerine kablo bağlama hücresi ile de yapabilirsiniz teknik olarak bir sakınca yoktur. yani kablo bağlama hücresi giriş olur ve çıkış hücresi olarak da sigortalı yük ayırıcı kullanabilirsiniz buda en ekonomik çözüm olur..tabi TEDAŞ ' ı ikna edebilirseniz...
bu arada yük ayırıcılı hücrelerle yük altında 1600 kVA ' ya ( 1600 kVA dahil ) kadar açma kapama yapabilirsiniz.kesici hücrelere boş yere 10.000 tl vermeyin bu dediğim 2 hücrenin maliyeti okadardır.
herşenden önemlisi TEDAŞ ' tan enerji müsaadesi alarak işe başlamanızı tavsiye ederim..
___
hatta yük ayrıcılı giriş hücresi yerine kablo bağlama hücresi ile de yapabilirsiniz teknik olarak bir sakınca yoktur. yani kablo bağlama hücresi giriş olur ve çıkış hücresi olarak da sigortalı yük ayırıcı kullanabilirsiniz buda en ekonomik çözüm olur..tabi TEDAŞ ' ı ikna edebilirseniz...