OG hatların çekilmesi sırasında faz sırasının değiştirilmesi.Transpozisyon.

Tedaş transpozisyon olayını şart koşmuşsa bunu projede belirtmesi lazım.En az 3 ve 3 ün katları olacak şekilde transpozisyon yapılıyorsa,2000 metrelik bir og tesiste 700 metrede bir projede transpozisyon yapılacak yerler veya direkler belirtilmeli..
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Arkadaşlar tranzpozisyon hattın uzunluğu ve gerilimine göre de yapılabilir .Ama genelde yüksek gerilimde özellikle 154 ve 380 kV da yapılır.ve hat sonundaki her fazın toprak ile olan potansiyelini dengelemek için yapılır
 
Transpozisyon yapılmasının OG de ne gibi zararı var?
Paltun Arkadaş çok güzel anlatmış.
Kapaside C den Endükdifde L den oluşur.
Kablonun boyu arttıkça da her ikisi de artar.
Her Hattın her telin kapasitif ve endüktif değerlerini aynı değerlere getirmek zorundayız.
Ortadaki iletken iki faz bir toprağa maruz kalırken, dış iletkenler bir faz bir toprağa maruz kalmaktadır.
Bu nedenden dolayı ortadaki iletkeni dış kenara atarız. Fakat işimiz bitmedi diğer kenardaki telide ortaya atmamız gerekir.
Bir hatta her üç telde eşit uzunluk da orta nokta da bulunması gerekir.
Bu işlen sonunda hat başındaki kapasitif ve endüktif değerleri hat sonuna taşımız oluruz.

Gelelim kompanzasyon doğru çalışmamasına:
Hat değişmeden önce doğru çalışan bir sistem hat değiştikten sonra yanlış çalışıyorsa, mutlaka yenilenen yerlerde yanlış yapılan bir şeyler vardır.
Tam manasıyla cevap vere bilmek için sistem detayını iyi bilmek lazım.
Algılamalar 3 faz ve 2 faz ise faz hatasıdır.
Yeni hat devreye alındığında ters dönen motorlar oldumu? veya faz yönünü değiştirmek zorunda kaldığınız bir cihaz oldumu?
Bu sorulara evet cevabın varsa faz yönü tersdir.

 