Transpozisyon yapılmasının OG de ne gibi zararı var?
Paltun Arkadaş çok güzel anlatmış.
Kapaside C den Endükdifde L den oluşur.
Kablonun boyu arttıkça da her ikisi de artar.
Her Hattın her telin kapasitif ve endüktif değerlerini aynı değerlere getirmek zorundayız.
Ortadaki iletken iki faz bir toprağa maruz kalırken, dış iletkenler bir faz bir toprağa maruz kalmaktadır.
Bu nedenden dolayı ortadaki iletkeni dış kenara atarız. Fakat işimiz bitmedi diğer kenardaki telide ortaya atmamız gerekir.
Bir hatta her üç telde eşit uzunluk da orta nokta da bulunması gerekir.
Bu işlen sonunda hat başındaki kapasitif ve endüktif değerleri hat sonuna taşımız oluruz.
Gelelim kompanzasyon doğru çalışmamasına:
Hat değişmeden önce doğru çalışan bir sistem hat değiştikten sonra yanlış çalışıyorsa, mutlaka yenilenen yerlerde yanlış yapılan bir şeyler vardır.
Tam manasıyla cevap vere bilmek için sistem detayını iyi bilmek lazım.
Algılamalar 3 faz ve 2 faz ise faz hatasıdır.
Yeni hat devreye alındığında ters dönen motorlar oldumu? veya faz yönünü değiştirmek zorunda kaldığınız bir cihaz oldumu?
Bu sorulara evet cevabın varsa faz yönü tersdir.