Bağlıyacağınız reaktör gücüne bağlı olarak hesaplanması gerekir.Bu rakam büyük olursa,özel bir trafo daha koymak gerekir.Ancak,5 km çok uzun bir mesafe olmadığı için,trafoların yüklenme durumlarını gözden geçirerek,2 trafoya ayrı ayrı bağlayacağınız reaktör gücünün toplam gücü,ihtiyacınız olan kapasitif reaktifi elimine edecek şekilde konabilir.Trafolarınız,tam gücünde çalışıyor ise ayrı bir trafo üzerinden bağlamanız gerekir.Muhtemelen,ek tedbir almaya lüzum kalmadan,ihtiyaç reaktörleri,trafoların AG buşinglerine veya kompanzasyon akım trafolarından önce bağlayarak sorunu çözebilirsiniz.Trafolardan birisinin durumu daha müsait ise ,sadece onada bağlayabilirsiniz.Trafolar müsait gelmezse,ilave trafo yerine,reaktörü OG hattınada
bağlayabilirsiniz.Bu çözüm,ilave trafo ve reaktörden daha pratik bir çözüm olur.
Mevcut 2 trafonuzda sabit kondansatör var ise,onları devreden çıkarıp,takip etmenizde yarar
var.Onları devre dışı yaptığınızda,belki reaktör koymaya bile gerek kalmaz.