O.G den kompanzasyon yapılırken özellikle daha fazla koruma yapmak gerekir.
Dağıtım şirketi içinmi düşünülüyor bu sistem. ??
tesisin ihtiyaco 40 MW ile 13 mw arasında değişiyorsa, öncelikle değişim saatleri nedir bu önemli.
bu tarz tesislerde 2 veya 3 kademe kompanzasyon tesisi kurulabilir.
- Reaktif güç kontrolü için normal reaktif güç kontrol rölelerini kullanmak cos fi nin çok hareket etmesi sebebi ile uygun olmaz bu tarz tesislerde VAr Kontrolü yapmak daha uygundur. PLC, Enerji anal.zörü ikilisi veya Lojik proğramlama yapılabilen Fider yönetim röleleri kullanılabir. (VAMP40C - VAMP52 - VAMP230 - GE F650 - SEL 751A - örnek verilebilir.)
- kademelerin belirlenmesi için geçmişe dönük enerji verilerini incelemek gerekir.
- Sistem kurulurken otomatik çalışmada sistemin 10 dk dan daha aza sürelerde anahtarlam yapması istenirse mutlaka deşarj reaktörü kullanılmalıdır.
- Gecici rejimlerin oluşmasını en aza indirmek için her kademe için bank gücüne göre uygun değerde mH sahip Akım sınırlama reaktörleri kullanılamlıdır.
- Anahtarlama elemanı olarak metal enclosed hücre kullanılacaksa Sf6 gazlı kesicili , Metal clad hücre kullanılacaksa Vakum kesicili dizayn edilebilir. dikkat edilmesi gereken diğer bir husus dengesizlik için mutlaka çift yıldız noktasına Akım tarfosu bağlanmalı ve bu
akım trafosu Dengesiz akım (46N) koruması yapabilen bir röle ile kontrol edilmelidir.
-banklar ve korumalar hakkında daha fazla bilgi için TEDAS MYD 96-026A Teknik şartnmesini inceleyebilirsiniz.
önemli nokta kuracağınız sistemin beslendiği barada harmoniklerinde analiz edilerek gerekirse sistem harmonik filtreli olarak tesis edilmelidir.
saygılarımla.