Merhabalar OSB de siemens 7sd61 rölelerin koruduğu bir çıkışımız var. çıkış tm 14 ten başlayıp sırasıyla 15-16-17-18-19 diye gidiyor. ama en ufak arızada direk giriş kesicisi olan 14 çıkışımız açıyor. röle ayarlarını aşağıya ekliyorum. burda değiştirmem gereken veya olması gereken ayarlar nelerdir. tm 1 den tm 14 çıkışı yani ilk baştaki ayarları bozmadan yeni bir ayarlama yapmamız gerekiyor. ilk kesicinin ayarını bozamıyoruz çünkü teiaş tada aynı ayar yapılmış ve onlara bunu düzelttirmemiz imkansız. işin ehli abilerimden acil yardım bekliyorum.


TM

Iph>> açma eşiği

Iph>> açma saniyesi

3I0>> açma eşiği

3I0>> açma saniyesi

TM 1’den TM 14 Çıkışı

12.00

0.60

0.50

0.60

TM 14 Giriş

25.00

0.70

0.65

0.70

TM 14’ten TM 15 Çıkışı

24.00

0.60

0.65

0.60

TM 15 Giriş

24.00

0.60

1.00

0.60

TM 15’ten TM 16 Çıkışı

23.00

0.50

0.65

0.50

TM 16 Giriş

23.00

0.50

0.90

0.50

TM 16’dan TM 17 Çıkışı

22.00

0.40

0.80

0.40

TM 17 Giriş

22.00

0.40

0.65

0.40

TM 17’den TM 18 Çıkışı

21.00

0.30

0.70

0.30

TM 18 Giriş

10.50

0.30

0.35

0.30

TM 18’den TM 19 Çıkışı

10.00

0.20

0.30

0.20

TM 19 Giriş

9.00

0.20

0.30

0.20
 
Eğriler yardımcı olamıyorsa,Simens servisten yardım almanızda yarar var.
 