Merhabalar OSB de siemens 7sd61 rölelerin koruduğu bir çıkışımız var. çıkış tm 14 ten başlayıp sırasıyla 15-16-17-18-19 diye gidiyor. ama en ufak arızada direk giriş kesicisi olan 14 çıkışımız açıyor. röle ayarlarını aşağıya ekliyorum. burda değiştirmem gereken veya olması gereken ayarlar nelerdir. tm 1 den tm 14 çıkışı yani ilk baştaki ayarları bozmadan yeni bir ayarlama yapmamız gerekiyor. ilk kesicinin ayarını bozamıyoruz çünkü teiaş tada aynı ayar yapılmış ve onlara bunu düzelttirmemiz imkansız. işin ehli abilerimden acil yardım bekliyorum.
TM | Iph>> açma eşiği | Iph>> açma saniyesi | 3I0>> açma eşiği | 3I0>> açma saniyesi |
TM 1’den TM 14 Çıkışı | 12.00 | 0.60 | 0.50 | 0.60 |
TM 14 Giriş | 25.00 | 0.70 | 0.65 | 0.70 |
TM 14’ten TM 15 Çıkışı | 24.00 | 0.60 | 0.65 | 0.60 |
TM 15 Giriş | 24.00 | 0.60 | 1.00 | 0.60 |
TM 15’ten TM 16 Çıkışı | 23.00 | 0.50 | 0.65 | 0.50 |
TM 16 Giriş | 23.00 | 0.50 | 0.90 | 0.50 |
TM 16’dan TM 17 Çıkışı | 22.00 | 0.40 | 0.80 | 0.40 |
TM 17 Giriş | 22.00 | 0.40 | 0.65 | 0.40 |
TM 17’den TM 18 Çıkışı | 21.00 | 0.30 | 0.70 | 0.30 |
TM 18 Giriş | 10.50 | 0.30 | 0.35 | 0.30 |
TM 18’den TM 19 Çıkışı | 10.00 | 0.20 | 0.30 | 0.20 |
TM 19 Giriş | 9.00 | 0.20 | 0.30 | 0.20 |