- Sabiti,akım trafosu görmemesi gerekir !
-OG kapasitifi için,grup Argede ayrı
elimine programı ! vardır.Ayarı oradan yapabilirsiniz,
-Sabit reaktör ve trafo endüktansı ,kondansatör devreye alın-
masına sebep olduğu için,bağlanması -
nın kıymeyi harbiyesi yoktur,hemen devredışı yapılmalıdır,
- Sürücülü 3x7,5 veya 3x10 kvarlık kuru -
lumu düşünmenizde yarar görüyorum,
-Ölçüm,OG den çıkışta . 600 mt. civa-
rında HH görünüyor.500 mt. kablo nedir ?Bu hat kapasitesi,trafo endüktansını karşılayabilir.
-600 mt. civarında HH görünüyor.60-70 kvar değeri abartılı bir rakam.