x5 kombi sayaçlar bu iş için uygun değildir. Çünkü yüksek gerilimi sayaçlara bağlayamazsınız.
Bu iş için kullanılan sayaçların gerilim bobinleri 100 volta göre yapılmıştır. Bu sebeple kullanacağınız trafonun sekonder gerilimi 100 volt olmalıdır. Sayacın akım bobinleri de 5 ampere göre yapılmıştır.
Ayrıca kullanacağınız akım ve gerilim trafoları yüksek gerilimi sayaçlardan uzak tutmalıdır.
Yani kullanacağınız akım ve gerilim trafoları bulunduğunuz bölgedeki gerilim değerine uygun olmalıdır.
Ayrıca yüksek gerilim kaçağına karşı kullanılan akım ve gerilim trafolarının sekonder sargı uçları topraklanmalıdır.
Gerisi gençarkadaş'ın şemasındaki gibidir.