melikhanmutlu
Üye
- Katılım
- 14 Mar 2019
- Mesajlar
- 16
- Puanları
- 1
- Yaş
- 29
Herkese merhabalar,
OG abonesi bir datacenter'da gerçekleştirdiğimiz ölçümlere istinaden kompanzasyon sistemleri kurulumu gerçekleştirdik. Sayaç OG tarafında ve OG'den beslenen iki ayrı trafo mevcut, bu trafolar da işletmedeki farklı yükleri besliyorlar. 1 günlük ölçümlerimiz sonucunda, trafoların birinde 60 kVAr kapasitif, diğerinde de 45 kVAr kapasitif yükümüz olduğunu gördük, pek değişken veya hızlı devreye girip çıkan bir yük de yok zaten datacenter olduğu için. Bu nedenle her iki tarafta da 100 kVAr gücünde SVG kurulumu yaptık. (SVG'ler hem kapasitif hem endüktif olarak 100 kVAr'a kadar çok hızlı bir şekilde iki yönlü çalışarak her fazı ayrı ayrı kompanze edebiliyor.)
Kurulumu yaptıktan sonra alçak gerilim baralarımızı kontrol ettik ve hem tesisteki enerji analizörlerinden, hem kendi taşınabilir enerji analizörümüzden hem de SVG'nin ekranından kompanzasyonu gerçekleştirdiğimizi ve cosphi'yi 1'e yaklaştırdığımızı görebiliyoruz. Her iki trafoda da 650 kW güç ve 1000A civarında akım var ve 60 kVAr ihtiyaç olan trafoda %10-12 akım harmoniği, 45 kVAr ihtiyaç olan trafoda ise %4 akım harmoniği var. Nötr üzerinde ise %80 bir akım harmoniği var, özellikle 3.harmonik frekansındaki akım değeri epey yüksek.
Ayrıca ek bir bilgi olarak; trafolardaki toplam aktif güç 1300 kW civarı iken, Osos tarafında bu güç %30 oranında daha az, bu nedenle sayaçta kesin bir problem olduğunu düşünüyoruz. Fakat BEDAŞ gerekli kontrolleri yapmış 2 kez ve bir sıkıntı olmadığını sayaç çarpanının ve bağlantıların doğru olduğunu iletmiş.
Şu anda en büyük problemimiz endüktif ve kapasitif oranlarla ilgili. Kompanzasyon sistemlerini kapasitif yükten dolayı tam kapasite, yani 200 kVAr şönt reaktör gibi çalıştırıyoruz fakat buna rağmen endüktif oran %18 iken kapasitif oran da %13-14 seviyesinde. SVG'lerin ikisini kapasitif çalıştırdığımızda da kapasitif oran %25 seviyesine çıkarken endüktif oran yine %12-13 seviyesinde oluyor. Endüktif kaybın trafo kayıplarından olabileceğini varsayıyorum fakat mevcut kapasitif yükün fazlasını endüktif olarak basarken ve yüklerin tüm fazları kapasitifken ve AG'de düzgün kompanzasyon yaptığımı teyit ederken; nasıl oluyor da sayaçta hem endüktif hem kapasitif ilerliyor? (OG'den kablo mesafesi pek uzun değil.)
Bir diğer sorum ise tesisteki mevcut harmonik akımlar bir kapasitif reaktif güç oluşturuyor ve bunu kompanzasyon sistemi kompanze edemiyor ve AG'deki bu reaktif güç OG sayaç tarafında bir kapasitif yük olarak görülüyor olabilir mi? Sayaçtan sayaca göre farklılık gösterir elbette ama harmonik akımların yarattığı reaktif güçleri sayaçlar ölçmüyor diye biliyorum, çünkü bunlar eğer oranlara dahil edilirse ülkede harmonikleri temizlemek zorunda kalacak olan binlerce tesis var.
Biz OG hücreden bir enerji analizörü ile ölçüm yapana kadar bu durumu çözemeyeceğimizi fark ettik ve kompanzasyonlar tam kapasite endüktif basıyor şu an; en azından ceza sınırları içerisinde tutabiliyoruz sistemi böylece.
Genel olarak fikirlerinizi merak ediyorum, şimdiden teşekkürler.
OG abonesi bir datacenter'da gerçekleştirdiğimiz ölçümlere istinaden kompanzasyon sistemleri kurulumu gerçekleştirdik. Sayaç OG tarafında ve OG'den beslenen iki ayrı trafo mevcut, bu trafolar da işletmedeki farklı yükleri besliyorlar. 1 günlük ölçümlerimiz sonucunda, trafoların birinde 60 kVAr kapasitif, diğerinde de 45 kVAr kapasitif yükümüz olduğunu gördük, pek değişken veya hızlı devreye girip çıkan bir yük de yok zaten datacenter olduğu için. Bu nedenle her iki tarafta da 100 kVAr gücünde SVG kurulumu yaptık. (SVG'ler hem kapasitif hem endüktif olarak 100 kVAr'a kadar çok hızlı bir şekilde iki yönlü çalışarak her fazı ayrı ayrı kompanze edebiliyor.)
Kurulumu yaptıktan sonra alçak gerilim baralarımızı kontrol ettik ve hem tesisteki enerji analizörlerinden, hem kendi taşınabilir enerji analizörümüzden hem de SVG'nin ekranından kompanzasyonu gerçekleştirdiğimizi ve cosphi'yi 1'e yaklaştırdığımızı görebiliyoruz. Her iki trafoda da 650 kW güç ve 1000A civarında akım var ve 60 kVAr ihtiyaç olan trafoda %10-12 akım harmoniği, 45 kVAr ihtiyaç olan trafoda ise %4 akım harmoniği var. Nötr üzerinde ise %80 bir akım harmoniği var, özellikle 3.harmonik frekansındaki akım değeri epey yüksek.
Ayrıca ek bir bilgi olarak; trafolardaki toplam aktif güç 1300 kW civarı iken, Osos tarafında bu güç %30 oranında daha az, bu nedenle sayaçta kesin bir problem olduğunu düşünüyoruz. Fakat BEDAŞ gerekli kontrolleri yapmış 2 kez ve bir sıkıntı olmadığını sayaç çarpanının ve bağlantıların doğru olduğunu iletmiş.
Şu anda en büyük problemimiz endüktif ve kapasitif oranlarla ilgili. Kompanzasyon sistemlerini kapasitif yükten dolayı tam kapasite, yani 200 kVAr şönt reaktör gibi çalıştırıyoruz fakat buna rağmen endüktif oran %18 iken kapasitif oran da %13-14 seviyesinde. SVG'lerin ikisini kapasitif çalıştırdığımızda da kapasitif oran %25 seviyesine çıkarken endüktif oran yine %12-13 seviyesinde oluyor. Endüktif kaybın trafo kayıplarından olabileceğini varsayıyorum fakat mevcut kapasitif yükün fazlasını endüktif olarak basarken ve yüklerin tüm fazları kapasitifken ve AG'de düzgün kompanzasyon yaptığımı teyit ederken; nasıl oluyor da sayaçta hem endüktif hem kapasitif ilerliyor? (OG'den kablo mesafesi pek uzun değil.)
Bir diğer sorum ise tesisteki mevcut harmonik akımlar bir kapasitif reaktif güç oluşturuyor ve bunu kompanzasyon sistemi kompanze edemiyor ve AG'deki bu reaktif güç OG sayaç tarafında bir kapasitif yük olarak görülüyor olabilir mi? Sayaçtan sayaca göre farklılık gösterir elbette ama harmonik akımların yarattığı reaktif güçleri sayaçlar ölçmüyor diye biliyorum, çünkü bunlar eğer oranlara dahil edilirse ülkede harmonikleri temizlemek zorunda kalacak olan binlerce tesis var.
Biz OG hücreden bir enerji analizörü ile ölçüm yapana kadar bu durumu çözemeyeceğimizi fark ettik ve kompanzasyonlar tam kapasite endüktif basıyor şu an; en azından ceza sınırları içerisinde tutabiliyoruz sistemi böylece.
Genel olarak fikirlerinizi merak ediyorum, şimdiden teşekkürler.