OG Sayaç ve AG'de Kompanzasyon

Katılım
14 Mar 2019
Mesajlar
16
Puanları
1
Yaş
29
Herkese merhabalar,
OG abonesi bir datacenter'da gerçekleştirdiğimiz ölçümlere istinaden kompanzasyon sistemleri kurulumu gerçekleştirdik. Sayaç OG tarafında ve OG'den beslenen iki ayrı trafo mevcut, bu trafolar da işletmedeki farklı yükleri besliyorlar. 1 günlük ölçümlerimiz sonucunda, trafoların birinde 60 kVAr kapasitif, diğerinde de 45 kVAr kapasitif yükümüz olduğunu gördük, pek değişken veya hızlı devreye girip çıkan bir yük de yok zaten datacenter olduğu için. Bu nedenle her iki tarafta da 100 kVAr gücünde SVG kurulumu yaptık. (SVG'ler hem kapasitif hem endüktif olarak 100 kVAr'a kadar çok hızlı bir şekilde iki yönlü çalışarak her fazı ayrı ayrı kompanze edebiliyor.)

Kurulumu yaptıktan sonra alçak gerilim baralarımızı kontrol ettik ve hem tesisteki enerji analizörlerinden, hem kendi taşınabilir enerji analizörümüzden hem de SVG'nin ekranından kompanzasyonu gerçekleştirdiğimizi ve cosphi'yi 1'e yaklaştırdığımızı görebiliyoruz. Her iki trafoda da 650 kW güç ve 1000A civarında akım var ve 60 kVAr ihtiyaç olan trafoda %10-12 akım harmoniği, 45 kVAr ihtiyaç olan trafoda ise %4 akım harmoniği var. Nötr üzerinde ise %80 bir akım harmoniği var, özellikle 3.harmonik frekansındaki akım değeri epey yüksek.

Ayrıca ek bir bilgi olarak; trafolardaki toplam aktif güç 1300 kW civarı iken, Osos tarafında bu güç %30 oranında daha az, bu nedenle sayaçta kesin bir problem olduğunu düşünüyoruz. Fakat BEDAŞ gerekli kontrolleri yapmış 2 kez ve bir sıkıntı olmadığını sayaç çarpanının ve bağlantıların doğru olduğunu iletmiş.

Şu anda en büyük problemimiz endüktif ve kapasitif oranlarla ilgili. Kompanzasyon sistemlerini kapasitif yükten dolayı tam kapasite, yani 200 kVAr şönt reaktör gibi çalıştırıyoruz fakat buna rağmen endüktif oran %18 iken kapasitif oran da %13-14 seviyesinde. SVG'lerin ikisini kapasitif çalıştırdığımızda da kapasitif oran %25 seviyesine çıkarken endüktif oran yine %12-13 seviyesinde oluyor. Endüktif kaybın trafo kayıplarından olabileceğini varsayıyorum fakat mevcut kapasitif yükün fazlasını endüktif olarak basarken ve yüklerin tüm fazları kapasitifken ve AG'de düzgün kompanzasyon yaptığımı teyit ederken; nasıl oluyor da sayaçta hem endüktif hem kapasitif ilerliyor? (OG'den kablo mesafesi pek uzun değil.)

Bir diğer sorum ise tesisteki mevcut harmonik akımlar bir kapasitif reaktif güç oluşturuyor ve bunu kompanzasyon sistemi kompanze edemiyor ve AG'deki bu reaktif güç OG sayaç tarafında bir kapasitif yük olarak görülüyor olabilir mi? Sayaçtan sayaca göre farklılık gösterir elbette ama harmonik akımların yarattığı reaktif güçleri sayaçlar ölçmüyor diye biliyorum, çünkü bunlar eğer oranlara dahil edilirse ülkede harmonikleri temizlemek zorunda kalacak olan binlerce tesis var.

Biz OG hücreden bir enerji analizörü ile ölçüm yapana kadar bu durumu çözemeyeceğimizi fark ettik ve kompanzasyonlar tam kapasite endüktif basıyor şu an; en azından ceza sınırları içerisinde tutabiliyoruz sistemi böylece.

Genel olarak fikirlerinizi merak ediyorum, şimdiden teşekkürler.
 
Sn.melikhanmutlu, bu sorun forumda önceden çok çözüm bulunmuş bir sorundur. Basit tek çözüm akım bilgisini OG primer devreden almanız. Tabiki buna uygun akım tr ve röle seçmeniz gerekir.
 
Herkese merhabalar,
OG abonesi bir datacenter'da gerçekleştirdiğimiz ölçümlere istinaden kompanzasyon sistemleri kurulumu gerçekleştirdik. Sayaç OG tarafında ve OG'den beslenen iki ayrı trafo mevcut, bu trafolar da işletmedeki farklı yükleri besliyorlar. 1 günlük ölçümlerimiz sonucunda, trafoların birinde 60 kVAr kapasitif, diğerinde de 45 kVAr kapasitif yükümüz olduğunu gördük, pek değişken veya hızlı devreye girip çıkan bir yük de yok zaten datacenter olduğu için. Bu nedenle her iki tarafta da 100 kVAr gücünde SVG kurulumu yaptık. (SVG'ler hem kapasitif hem endüktif olarak 100 kVAr'a kadar çok hızlı bir şekilde iki yönlü çalışarak her fazı ayrı ayrı kompanze edebiliyor.)

Kurulumu yaptıktan sonra alçak gerilim baralarımızı kontrol ettik ve hem tesisteki enerji analizörlerinden, hem kendi taşınabilir enerji analizörümüzden hem de SVG'nin ekranından kompanzasyonu gerçekleştirdiğimizi ve cosphi'yi 1'e yaklaştırdığımızı görebiliyoruz. Her iki trafoda da 650 kW güç ve 1000A civarında akım var ve 60 kVAr ihtiyaç olan trafoda %10-12 akım harmoniği, 45 kVAr ihtiyaç olan trafoda ise %4 akım harmoniği var. Nötr üzerinde ise %80 bir akım harmoniği var, özellikle 3.harmonik frekansındaki akım değeri epey yüksek.

Ayrıca ek bir bilgi olarak; trafolardaki toplam aktif güç 1300 kW civarı iken, Osos tarafında bu güç %30 oranında daha az, bu nedenle sayaçta kesin bir problem olduğunu düşünüyoruz. Fakat BEDAŞ gerekli kontrolleri yapmış 2 kez ve bir sıkıntı olmadığını sayaç çarpanının ve bağlantıların doğru olduğunu iletmiş.

Şu anda en büyük problemimiz endüktif ve kapasitif oranlarla ilgili. Kompanzasyon sistemlerini kapasitif yükten dolayı tam kapasite, yani 200 kVAr şönt reaktör gibi çalıştırıyoruz fakat buna rağmen endüktif oran %18 iken kapasitif oran da %13-14 seviyesinde. SVG'lerin ikisini kapasitif çalıştırdığımızda da kapasitif oran %25 seviyesine çıkarken endüktif oran yine %12-13 seviyesinde oluyor. Endüktif kaybın trafo kayıplarından olabileceğini varsayıyorum fakat mevcut kapasitif yükün fazlasını endüktif olarak basarken ve yüklerin tüm fazları kapasitifken ve AG'de düzgün kompanzasyon yaptığımı teyit ederken; nasıl oluyor da sayaçta hem endüktif hem kapasitif ilerliyor? (OG'den kablo mesafesi pek uzun değil.)

Bir diğer sorum ise tesisteki mevcut harmonik akımlar bir kapasitif reaktif güç oluşturuyor ve bunu kompanzasyon sistemi kompanze edemiyor ve AG'deki bu reaktif güç OG sayaç tarafında bir kapasitif yük olarak görülüyor olabilir mi? Sayaçtan sayaca göre farklılık gösterir elbette ama harmonik akımların yarattığı reaktif güçleri sayaçlar ölçmüyor diye biliyorum, çünkü bunlar eğer oranlara dahil edilirse ülkede harmonikleri temizlemek zorunda kalacak olan binlerce tesis var.

Biz OG hücreden bir enerji analizörü ile ölçüm yapana kadar bu durumu çözemeyeceğimizi fark ettik ve kompanzasyonlar tam kapasite endüktif basıyor şu an; en azından ceza sınırları içerisinde tutabiliyoruz sistemi böylece.

Genel olarak fikirlerinizi merak ediyorum, şimdiden teşekkürler.

Sisteme 100 kvar civarı svc bağladıysanız bunu 3 farklı röle ile mi yaptınız. Çünkü sadece svc sistem 30 kvar olarak kuruluyor. Daha fazla reaktif varsa kademelere kontaktör üzerinden reaktör bağlamanız gerekir. Röle ve sayaç arasında güçlerin uyuşmaması muhtemelen rölelerin hatalı algılaması sonucudur. Aksine sayacın olduğu kısımda hem aktif hem de reaktifin daha fazla çıkması lazım, çünkü sayaç trafo kayıplarını görürken kompanzasyon panoları daha sonrasında olduğu için bu tüketimleri göremez. Verdiğiniz akım harmonik değerleri çok yüksek değil hemen hemen her tesiste gördüğümüz oranlarda. Gözden kaçırdığınız diğer bir nokta trafoların endüktüf değerleri yüklenmeye bağlı olarak değişir yani sabit değildir. Bu değer yaklaşık olarak trafo gücünün % 0,15 ile % 1 civarıdır. Sistemde hem endüktif hem kapasitif nasıl ilerler demişsiniz. Faz açısı hem kapasitif hem endük olamaz fakat şu durum olursa bir faz aşırı endüktif diğeri aşırı kapasitif ise bu durumu sayaç iki haneye de yazar. Yada gece kapasitif gündüz endüktif (toplamda) bu durumda da yazar. Rölelerin algılamasını doğru kabul edip sayacı yanlış kabul etmek hatalı sonuçlar doğurur çünkü arada trafolara giden xlp kablo trafo kaybı (aktif ,reaktif) yüklenmeye bağlı endüktif değişimi bunlara neden olabilir.
 
Son düzenleme:
Sn.melikhanmutlu, bu sorun forumda önceden çok çözüm bulunmuş bir sorundur. Basit tek çözüm akım bilgisini OG primer devreden almanız. Tabiki buna uygun akım tr ve röle seçmeniz gerekir.
Merhaba, cevabınız için teşekkür ederim. Forumda daha önceden bununla ilgili açılmış tüm konuları-mesajları okudum. :) ama birebir aynı problem değil diye düşünüyorum; OG'den aldığımızda da çözülmeyebilir çünkü dediğim gibi OG'de de ölçüm yanlış olma ihtimali de var. Dağıtım şirketi de kontrol edip doğruluğunu teyit etmiş o da işin diğer ilginç bir yanı.
 
Sisteme 100 kvar civarı svc bağladıysanız bunu 3 farklı röle ile mi yaptınız. Çünkü sadece svc sistem 30 kvar olarak kuruluyor. Daha fazla reaktif varsa kademelere kontaktör üzerinden reaktör bağlamanız gerekir. Röle ve sayaç arasında güçlerin uyuşmaması muhtemelen rölelerin hatalı algılaması sonucudur. Aksine sayacın olduğu kısımda hem aktif hem de reaktifin daha fazla çıkması lazım, çünkü sayaç trafo kayıplarını görürken kompanzasyon panoları daha sonrasında olduğu için bu tüketimleri göremez. Verdiğiniz akım harmonik değerleri çok yüksek değil hemen hemen her tesiste gördüğümüz oranlarda. Gözden kaçırdığınız diğer bir nokta trafoların endüktüf değerleri yüklenmeye bağlı olarak değişir yani sabit değildir. Bu değer yaklaşık olarak trafo gücünün % 0,15 ile % 1 civarıdır. Sistemde hem endüktif hem kapasitif nasıl ilerler demişsiniz. Faz açısı hem kapasitif hem endük olamaz fakat şu durum olursa bir faz aşırı endüktif diğeri aşırı kapasitif ise bu durumu sayaç iki haneye de yazar. Yada gece kapasitif gündüz endüktif (toplamda) bu durumda da yazar. Rölelerin algılamasını doğru kabul edip sayacı yanlış kabul etmek hatalı sonuçlar doğurur çünkü arada trafolara giden xlp kablo trafo kaybı (aktif ,reaktif) yüklenmeye bağlı endüktif değişimi bunlara neden olabilir.
Aslında bizim kurduğumuz SVG sistemi bildiğimiz SVC değil IGBT anahtarlamalı invertör tabanlı bir sistem, bildiğimiz tristörlü röleli / sürücülü kompanzasyon sistemlerinden daha gelişmiş bir sistem. Örneğin 100 kVAr'lık bir modül hem kapasitif hem de endüktif tarafta 0.1 kVAr'dan başlayıp 100 kVAr'a kadar anlık olarak ihtiyacı belirleyip tam ihtiyaç kadar faz faz kompanze edebiliyor. Birçok yerde de uygulamasını gerçekleştirdik çalışmasından da çok memnunuz. Fakat bu tesiste anlamadığımız bir şeyler var tam olarak çözemedik halen, müşteri OG hücreye bir analizör bağlayacak böylece sayaç doğru okuyor mu okumuyor mu anlayacağız o zamana kadar da oranları ceza sınırının altında tutmaya çalışıyoruz şimdilik.

Kompanzasyon akım bilgisinin alındığı yerleri de kontrol ettik herhangi bir sıkıntı yok, zaten müşterinin mevcutta olan akım trafolarını kullanıyoruz. Kendileri tüketimlerini çok hassas derecede kontrol altında tutuyorlar datacenter oldukları için bazı standartları var, epey güzel enerji analizörleri var ayrı ayrı panolarda. O yüzden bizim her iki trafoda gerçekleştirdiğimiz kompanzasyonu kendi SCADA'ları üzerinde de görebiliyorlar, SVG'ler cosphi 1'e yakın tutuyor. Ayrıca sabit kondansatör de bulunmuyor, bulunuyor olsa bile 115 kVAr kapasitif bir yük gösteriyor OSOS'tan sayacı kontrol ettiğimde, bu kadar bir sabit kondansatör olamaz. Ve işin en ilginç yanı şu an sabit olarak şönt reaktör gibi sürekli SVG 190 kVAr endüktif yük basıyor ama buna rağmen halen 115 kVAr kapasitif güç gösteriyor OSOS'ta sayacı izlediğimde saatlikte. Çünkü sabit kondansatör olmadığını da düşünürsek, sistemde değişken yük veya fazlardan biri endüktif biri kapasitif yük gibi durumlar yokken sayacın her saat aralığında endüktif ile kapasitifi birlikte yazması imkansız diye düşünüyorum.

Harmoniklerle ilgili konuyu da dile getirmemin sebebi; bazı yeni dijital sayaçlar harmonikleri ve diğer bozulmaları da katarak DPF (cos phi) üzerinden değil PF üzerinden reaktif güçleri ölçüyor. Bu durumda da harmonik akımların oluşturduğu reaktif güç kompanze edilemeyip cezalara neden olabiliyor. Ama genel olarak şu anda DPF üzerinden ölçüm yapan sayaçları kullanıyoruz. O yüzden burada böyle bir durum olabilir mi diye dile getirdim.
 
Biz OG hücreden bir enerji analizörü ile ölçüm yapana kadar bu durumu çözemeyeceğimizi fark ettik ve kompanzasyonlar tam kapasite endüktif basıyor şu an; en azından ceza sınırları içerisinde tutabiliyoruz sistemi böylece.
Daha önce çalışmış olduğum fabrika da benzer sorun yaşadık fabrika da iki tane trafo vardı ve araları 150-200 metre mesafe vardı xlepe kablo da fabrika çalışmadığı akşamları kapasitif yazıyor gündüz iki tesiste devreye girince endüktif yazıyordu gruparge kocaeli bayisi benim çok sevdiğim bir kişi bu konu da da çok bilgili gruparge a.g. deki gibi akım trafoları yapmış o.g için trafo nun girişine bu trafolardan taktık ve yine o.g. için reaktifgüç kontrol rölesi ekledik SVC özellikli şöntreaktör ü svc ihtiyaç olduğu kadar devreye aldığı için sorunu çözdük bu tür sorunlar için trafo girişinden yani o.g. ölçüm yapıp SVC li bir kompanzasyon yapmalısınız şunu da söyleyeyim Türkiye de kompanzasyonun atası olan marka bu yeni sistemler de çok geri kaldı
 
Herkese merhabalar,
OG abonesi bir datacenter'da gerçekleştirdiğimiz ölçümlere istinaden kompanzasyon sistemleri kurulumu gerçekleştirdik. Sayaç OG tarafında ve OG'den beslenen iki ayrı trafo mevcut, bu trafolar da işletmedeki farklı yükleri besliyorlar. 1 günlük ölçümlerimiz sonucunda, trafoların birinde 60 kVAr kapasitif, diğerinde de 45 kVAr kapasitif yükümüz olduğunu gördük, pek değişken veya hızlı devreye girip çıkan bir yük de yok zaten datacenter olduğu için. Bu nedenle her iki tarafta da 100 kVAr gücünde SVG kurulumu yaptık. (SVG'ler hem kapasitif hem endüktif olarak 100 kVAr'a kadar çok hızlı bir şekilde iki yönlü çalışarak her fazı ayrı ayrı kompanze edebiliyor.)

Kurulumu yaptıktan sonra alçak gerilim baralarımızı kontrol ettik ve hem tesisteki enerji analizörlerinden, hem kendi taşınabilir enerji analizörümüzden hem de SVG'nin ekranından kompanzasyonu gerçekleştirdiğimizi ve cosphi'yi 1'e yaklaştırdığımızı görebiliyoruz. Her iki trafoda da 650 kW güç ve 1000A civarında akım var ve 60 kVAr ihtiyaç olan trafoda %10-12 akım harmoniği, 45 kVAr ihtiyaç olan trafoda ise %4 akım harmoniği var. Nötr üzerinde ise %80 bir akım harmoniği var, özellikle 3.harmonik frekansındaki akım değeri epey yüksek.

Ayrıca ek bir bilgi olarak; trafolardaki toplam aktif güç 1300 kW civarı iken, Osos tarafında bu güç %30 oranında daha az, bu nedenle sayaçta kesin bir problem olduğunu düşünüyoruz. Fakat BEDAŞ gerekli kontrolleri yapmış 2 kez ve bir sıkıntı olmadığını sayaç çarpanının ve bağlantıların doğru olduğunu iletmiş.

Şu anda en büyük problemimiz endüktif ve kapasitif oranlarla ilgili. Kompanzasyon sistemlerini kapasitif yükten dolayı tam kapasite, yani 200 kVAr şönt reaktör gibi çalıştırıyoruz fakat buna rağmen endüktif oran %18 iken kapasitif oran da %13-14 seviyesinde. SVG'lerin ikisini kapasitif çalıştırdığımızda da kapasitif oran %25 seviyesine çıkarken endüktif oran yine %12-13 seviyesinde oluyor. Endüktif kaybın trafo kayıplarından olabileceğini varsayıyorum fakat mevcut kapasitif yükün fazlasını endüktif olarak basarken ve yüklerin tüm fazları kapasitifken ve AG'de düzgün kompanzasyon yaptığımı teyit ederken; nasıl oluyor da sayaçta hem endüktif hem kapasitif ilerliyor? (OG'den kablo mesafesi pek uzun değil.)

Bir diğer sorum ise tesisteki mevcut harmonik akımlar bir kapasitif reaktif güç oluşturuyor ve bunu kompanzasyon sistemi kompanze edemiyor ve AG'deki bu reaktif güç OG sayaç tarafında bir kapasitif yük olarak görülüyor olabilir mi? Sayaçtan sayaca göre farklılık gösterir elbette ama harmonik akımların yarattığı reaktif güçleri sayaçlar ölçmüyor diye biliyorum, çünkü bunlar eğer oranlara dahil edilirse ülkede harmonikleri temizlemek zorunda kalacak olan binlerce tesis var.

Biz OG hücreden bir enerji analizörü ile ölçüm yapana kadar bu durumu çözemeyeceğimizi fark ettik ve kompanzasyonlar tam kapasite endüktif basıyor şu an; en azından ceza sınırları içerisinde tutabiliyoruz sistemi böylece.

Genel olarak fikirlerinizi merak ediyorum, şimdiden teşekkürler.
KAEL.18 KD.TFT.OG rölemizin bağlantı örnekleri,ve kondansatör dizilim örnekleri sunulmuştur.
saygılarımla
ethem güner
 

Ekli dosyalar

  • TFT.OG RÖLE.docx
    3.5 MB · Görüntüleme: 156
Herkese merhabalar,
OG abonesi bir datacenter'da gerçekleştirdiğimiz ölçümlere istinaden kompanzasyon sistemleri kurulumu gerçekleştirdik. Sayaç OG tarafında ve OG'den beslenen iki ayrı trafo mevcut, bu trafolar da işletmedeki farklı yükleri besliyorlar. 1 günlük ölçümlerimiz sonucunda, trafoların birinde 60 kVAr kapasitif, diğerinde de 45 kVAr kapasitif yükümüz olduğunu gördük, pek değişken veya hızlı devreye girip çıkan bir yük de yok zaten datacenter olduğu için. Bu nedenle her iki tarafta da 100 kVAr gücünde SVG kurulumu yaptık. (SVG'ler hem kapasitif hem endüktif olarak 100 kVAr'a kadar çok hızlı bir şekilde iki yönlü çalışarak her fazı ayrı ayrı kompanze edebiliyor.)

Kurulumu yaptıktan sonra alçak gerilim baralarımızı kontrol ettik ve hem tesisteki enerji analizörlerinden, hem kendi taşınabilir enerji analizörümüzden hem de SVG'nin ekranından kompanzasyonu gerçekleştirdiğimizi ve cosphi'yi 1'e yaklaştırdığımızı görebiliyoruz. Her iki trafoda da 650 kW güç ve 1000A civarında akım var ve 60 kVAr ihtiyaç olan trafoda %10-12 akım harmoniği, 45 kVAr ihtiyaç olan trafoda ise %4 akım harmoniği var. Nötr üzerinde ise %80 bir akım harmoniği var, özellikle 3.harmonik frekansındaki akım değeri epey yüksek.

Ayrıca ek bir bilgi olarak; trafolardaki toplam aktif güç 1300 kW civarı iken, Osos tarafında bu güç %30 oranında daha az, bu nedenle sayaçta kesin bir problem olduğunu düşünüyoruz. Fakat BEDAŞ gerekli kontrolleri yapmış 2 kez ve bir sıkıntı olmadığını sayaç çarpanının ve bağlantıların doğru olduğunu iletmiş.

Şu anda en büyük problemimiz endüktif ve kapasitif oranlarla ilgili. Kompanzasyon sistemlerini kapasitif yükten dolayı tam kapasite, yani 200 kVAr şönt reaktör gibi çalıştırıyoruz fakat buna rağmen endüktif oran %18 iken kapasitif oran da %13-14 seviyesinde. SVG'lerin ikisini kapasitif çalıştırdığımızda da kapasitif oran %25 seviyesine çıkarken endüktif oran yine %12-13 seviyesinde oluyor. Endüktif kaybın trafo kayıplarından olabileceğini varsayıyorum fakat mevcut kapasitif yükün fazlasını endüktif olarak basarken ve yüklerin tüm fazları kapasitifken ve AG'de düzgün kompanzasyon yaptığımı teyit ederken; nasıl oluyor da sayaçta hem endüktif hem kapasitif ilerliyor? (OG'den kablo mesafesi pek uzun değil.)

Bir diğer sorum ise tesisteki mevcut harmonik akımlar bir kapasitif reaktif güç oluşturuyor ve bunu kompanzasyon sistemi kompanze edemiyor ve AG'deki bu reaktif güç OG sayaç tarafında bir kapasitif yük olarak görülüyor olabilir mi? Sayaçtan sayaca göre farklılık gösterir elbette ama harmonik akımların yarattığı reaktif güçleri sayaçlar ölçmüyor diye biliyorum, çünkü bunlar eğer oranlara dahil edilirse ülkede harmonikleri temizlemek zorunda kalacak olan binlerce tesis var.

Biz OG hücreden bir enerji analizörü ile ölçüm yapana kadar bu durumu çözemeyeceğimizi fark ettik ve kompanzasyonlar tam kapasite endüktif basıyor şu an; en azından ceza sınırları içerisinde tutabiliyoruz sistemi böylece.

Genel olarak fikirlerinizi merak ediyorum, şimdiden teşekkürler.
 
Sn.melikhanmutlu, verdiğiniz bilgiler ışığında OG den akım referanslı bir kompanzasyon yapılması konusunda ısrarcıyım. Birde bahsetmiş olduğunuz SVG kompanzasyon sistemini merak ettim. Sisteminiz hakkında detaylı bilgi verirseniz memnun olurum.
 
Merhaba,
SVG Sistemleri yeni yeni sahalara giriyor kompanzasyonda nihai nokta olarak görmekte şu an için bence bir sakınca yok.

anladığım kadarı ile yorum yaparsam reaktif güçlerde fazlarda dengesizlik olabilir bu dengesizlik kaynaklı siz nötr den akım çekdiğiniz vakit OG sayacına yansıyan reaktif bileşen AG deki gördüğünüz reaktif bileşen gibi olmaz arada üçgen yıldız dönüşümü olduğu için. tek akılma gelen durum bu
OG ölçümlü işletmelerin başlıca problemi bu yönde genelde.
OG kısmında fazları ayrı ayrı görebildiğiniz bir analizör var ise buradan faz dengesizliklerini gözlemlemek gerekli.
Ayrıca SVG Ekranından artık kalan reaktif güç ler ne kadar ve nötr den ne kadar akım çekiliyor onlarıda yazarsanız buna görede yorum yapalım

Saygılar
 

Forum istatistikleri

Konular
129,867
Mesajlar
930,872
Kullanıcılar
452,732
Son üye
erencok

Yeni konular

Geri
Üst